    Цитата Сообщение от Илья Потолицын Посмотреть сообщение
    Вот так?
    image.png

    Тогда у меня возникает вопрос, надо ли эту переменную объявлять в GLOBAL RETAIN или можно в просто в GLOBAL т.к. Адрес, куда переменная привязана в области памяти Modbus Slave, которая априори retain?
    Не увлекайтесь прямыми адресами, это плохой совет.
    Вы можете в программе присвоить значение однократно (сделать инициализацию) или из того же RETAIN присвоить однократно, только с другим именем.
    Это нужно только для уставок, остальное в слейве запомнится при работе, мастер не должен при включении перезаписывать уставки, а только читать.

    Единственный случай оправданный для прямого адреса, это считанные куча модулей (или все переменные для передачи), упакованные в структуру или массив структур, положить в слейв по одному прямому адресу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.05.2026 в 19:57.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •