Тема: В программе остаются данные при потери связи с модулем.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    CleanS К сожалению, этот способ - не для АСУТП. Он в корне неверный.
    Что будет, если при аварии связи все входы будут равны 0, и ПЛК из-за этого решит (например), что крышка пресса закрыта и включит его в работу? Кого-то убьёт.
    Поэтому следует благодарить мир за то, что человек обратился на форум, и его сразу направили к тому, чтобы делать разработки надёжно.

    PS. Например, из-за подобного случая было сложно расследовать аварию на АЭС Три-Майл-Айленд (давнюю). Там индикация того, открыт ли клапан аварийного сброса давления была заведена не на концевик клапана, а на команду приводу.
    И было так, что зелёная лампочка показывала, что клапан открыт - а в реальности нет. Потому что лампочка показывала только лишь то, что выдана команда на открытие.
    Вот так делать нельзя.
    Да, это понятно.
    Я у себя стараюсь все аварийные состояния обрабатывать самостоятельно.
    Часто подсказки как это правильно сделать даёт форум. )
    По вопросу ТС.
    Как мне кажется тут более актуальным будет вопрос сброса не столько входов (ну "висят" на входах сигналы и что?), а выведение выходов в "аварийное" безопасное состояние. Назовём так. Т.е. чтобы оконечное оборудование не натворило бед из-за обрыва связи.
    p.s. В одном импортном роботе, что обслуживаем, 24В АC на исполнители подаётся только при наличии связи PLC (slave) c основным PLC (master) в пульте управления. Связь модулей по внутренней шине так же отслеживается.
    Если что - полный стоп. Снятие питания и выдача аварийного сигнала на дисплей.
    Последний раз редактировалось CleanS; 23.04.2026 в 19:46.

Похожие темы

  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 12:37
  4. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •