Страница 418 из 418 ПерваяПервая ... 318368408416417418
Показано с 4,171 по 4,179 из 4179

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а область 01х - это что за область, не подскажете?
    1х это чтение бит ,
    0х - чтение и запись бит

  2. #4172
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а область 01х - это что за область, не подскажете?
    Захват-11.png

    Ликбез - https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/

    ЗЫ
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #4173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ага, благодарю

  4. #4174

    По умолчанию

    Доброе утро. А почему может тупить открытие окна? Открывается через секунды две после нажатия на кнопку.
    Если я буду опрашивать регистры подключенной к панели (СП310) ПР-ки (102), писать их значения во внутренние регистры панели, и в элементах интерфейса использовать внутренние регистры панели, а не регистры ПР-ки, как сейчас - это может ускорить быстродействие, или наоборот, только усугубит ситуацию?

  5. #4175
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,181

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Доброе утро. А почему может тупить открытие окна? Открывается через секунды две после нажатия на кнопку.
    Если я буду опрашивать регистры подключенной к панели (СП310) ПР-ки (102), писать их значения во внутренние регистры панели, и в элементах интерфейса использовать внутренние регистры панели, а не регистры ПР-ки, как сейчас - это может ускорить быстродействие, или наоборот, только усугубит ситуацию?
    Тормоза скорей всего вызваны тем, что на текущем экране или окне есть элементы привязанные к несуществующим регистрам ПРки. Число попыток повторного чтения по умолчанию 3, тайм-аут на каждую попытку по умолчанию 1500 мс. Вот и три секунды на реакцию
    Раньше в шаблоне проектов было системное окно "Потеря связи с .." которое автоматически появлялось в таком случае. НО ОВЕН зачем-то прибил, такое окно. Теперь - только тормоза косвенно сигнализируют о такой ситуации.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2026 в 11:29.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Тормоза скорей всего вызваны тем, что на текущем экране или окне есть элементы привязанные к несуществующим регистрам ПРки. Число попыток повторного чтения по умолчанию 3, тайм-аут на каждую попытку по умолчанию 1500 мс. Вот и три секунды на реакцию
    Раньше в шаблоне проектов было системное окно "Потеря связи с .." которое автоматически появлялось в таком случае. НО ОВЕН зачем-то прибил, такое окно. Теперь - только тормоза косвенно сигнализируют о такой ситуации.
    понял, буду искать

  7. #4177

    По умолчанию

    4 панели вышли из строя в промежутке месяц. Слетает железо. Одна пока проекты теряет после повторного включения. Поставили для проверки другую панель, другой фирмы, стабильно. В чем проблема данной серии??? Сп307

  8. #4178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    4 панели вышли из строя в промежутке месяц. Слетает железо. Одна пока проекты теряет после повторного включения. Поставили для проверки другую панель, другой фирмы, стабильно. В чем проблема данной серии??? Сп307
    Щас, мы на картах погадаем и вам расскажем.

  9. #4179

    По умолчанию

    Слетает железо.....В чем проблема данной серии???
    шкаф не по феншую стоит, карму надо почистить

Страница 418 из 418 ПерваяПервая ... 318368408416417418

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •