Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Доброе утро. А почему может тупить открытие окна? Открывается через секунды две после нажатия на кнопку.
Если я буду опрашивать регистры подключенной к панели (СП310) ПР-ки (102), писать их значения во внутренние регистры панели, и в элементах интерфейса использовать внутренние регистры панели, а не регистры ПР-ки, как сейчас - это может ускорить быстродействие, или наоборот, только усугубит ситуацию?
Тормоза скорей всего вызваны тем, что на текущем экране или окне есть элементы привязанные к несуществующим регистрам ПРки. Число попыток повторного чтения по умолчанию 3, тайм-аут на каждую попытку по умолчанию 1500 мс. Вот и три секунды на реакцию
Раньше в шаблоне проектов было системное окно "Потеря связи с .." которое автоматически появлялось в таком случае. НО ОВЕН зачем-то прибил, такое окно. Теперь - только тормоза косвенно сигнализируют о такой ситуации.
Последний раз редактировалось petera; 09.04.2026 в 11:29.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
4 панели вышли из строя в промежутке месяц. Слетает железо. Одна пока проекты теряет после повторного включения. Поставили для проверки другую панель, другой фирмы, стабильно. В чем проблема данной серии??? Сп307
шкаф не по феншую стоит, карму надо почиститьСлетает железо.....В чем проблема данной серии???