Здравствуйте, подскажите новичку, где можно взять макрос таймера с уставкой и измерителя температуры? Планирую приобрести ПР100 и считывать значения таймера и измерителя на панель WEINTEK
Здравствуйте, подскажите новичку, где можно взять макрос таймера с уставкой и измерителя температуры? Планирую приобрести ПР100 и считывать значения таймера и измерителя на панель WEINTEK
Пишите подробней, что вам надо.
Пример таймера:
Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки____ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 13:36.
датчик температуры 4-20 mA , уставка для таймера устанавливается с панели
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2026 в 17:56.
Благодарю за ответы, сейчас буду пробовать.
Макросы Conv4-20 и Scale из менеджера компонентов работают оба, а прямо на входе забить диапазон почему-то не получается. В настройках входа диапазон изменяется , но в симуляторе какое значение задаешь , такое и отображается.
Макрос таймера Timer 1 по обеим ссылкам проверил, все устраивает. Теперь я переменные должен заменить на сетевые , чтобы мне можно было считывать значения в панель WEINTEK , правильно я понял?
Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо, всем добра.
Настройка самого входа, будет работать только в живом реле, в симуляторе не будет.
Сетевые целые переменные 1 регистр (16 бит) имеют ограниченный диапазон, до 65535, если надо передать больше, то надо ставить целое 2 регистра (32 бита).
А так, да, что надо передавать то и делаете сетевыми.