Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
День добрый.
На натуре все заработало, только с одной странностью.

Рецепт отрабатывается, ПЛК зажигает лампу "Готовность" и инкрементирует номер цикла.
Архивирование настроено по фронту бита, отвечающего за лампу.
Бит упакован в сетевую переменную, которую опрашивает панель (мастер).
В архив пишется номер цикла, название рецепта и результаты работы.

Так вот изредка, без закономерности , в таблице появляются строки с одинаковыми номером цикла, названием и "левыми" данными.
Такое впечатление, что панель видит несколько фронтов управляющего бита в течении цикла.
Программу ПЛК прошерстил, бит лампы устанавливается в единственном месте, сразу после инкремента номера цикла.

Куда еще посмотреть можно?
Если вместо записи в архив по фронту бита
Захват-11.png

Сделать так - через бит разрешения записи
Захват-12.png
то будет похожий результат - первая запись по фронту бита и если бит не успеть сбросить, то еще будет "левая" запись по времени