Страница 172 из 172 ПерваяПервая ... 72122162170171172
Показано с 1,711 по 1,714 из 1714

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1711
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В ФБ TCP_Client - никак. Выбор интерфейса осуществляется ядром на основании таблицы маршрутизации.
    То есть необходимо в ПЛК настроить статические маршруты?
    Или он автоматически выбирает интерефейс с IP адресом из того же диапазона подсети, который указан в OCL.TCP_Client.sIpAddr?

  2. #1712
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    То есть необходимо в ПЛК настроить статические маршруты?
    Или он автоматически выбирает интерефейс с IP адресом из того же диапазона подсети, который указан в OCL.TCP_Client.sIpAddr?
    Второй вариант.

  3. #1713

    По умолчанию

    Добрый день, для управления частотным преобразователем по сети была приобретена коммуникационная плата Ethernet/Ip (MD500EN1), так же через репозиторий устройств в Codesys установил требуемый производителем платы файл .eds, делаю все как в инструкции от производителя платы, при запуске приложения на контроллере следующая картина (фото). У меня вопрос, - это я что то не так делаю, или в ПЛК210 нет возможностей работы с такими платами?
    IMG_20260402_092233.jpg

  4. #1714
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад Наумов Посмотреть сообщение
    Добрый день, для управления частотным преобразователем по сети была приобретена коммуникационная плата Ethernet/Ip (MD500EN1), так же через репозиторий устройств в Codesys установил требуемый производителем платы файл .eds, делаю все как в инструкции от производителя платы, при запуске приложения на контроллере следующая картина (фото). У меня вопрос, - это я что то не так делаю, или в ПЛК210 нет возможностей работы с такими платами?
    IMG_20260402_092233.jpg
    Добрый день.
    У ПЛК210 отсутствует лицензия на протокол EtherNet/IP, и нет никакого способа ее добавить.

Страница 172 из 172 ПерваяПервая ... 72122162170171172

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •