Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Не установить связь с ПЛК210 через роутер

  1. #1

    По умолчанию Не установить связь с ПЛК210 через роутер

    РЕШЕНО
    Прошу тапками не кидаться, на форуме подобного не нашел.
    ПЛК сконфигурирован через мастер настройки, присвоен статический адрес 192.168.5.10. DHCP отключен. На Eth 1 подключен внешний модуль 192.168.5.14 по Modbus TCP. Все работает.
    Если подключаю ПК через порт Eth 3, то все ок. И пингуется и открывается.
    Если подключаю ПК через роутер, то всё плохо. Не пингуется. При этом модуль пингуется и открывается без проблем. Если во время попытки достучаться до ПЛК через роутер выключить питание ПЛК, то в момент закрытия служб связь на 1 сек появляется.
    Что я делаю не так? Как получить доступ к визуализации через роутер?
    Роутеры пробовал разные, результат одинаков.
    Последний раз редактировалось lloyd; Сегодня в 07:11.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,762

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lloyd Посмотреть сообщение
    Прошу тапками не кидаться, на форуме подобного не нашел.
    ПЛК сконфигурирован через мастер настройки, присвоен статический адрес 192.168.5.10. DHCP отключен. На Eth 1 подключен внешний модуль 192.168.5.14 по Modbus TCP. Все работает.
    Если подключаю ПК через порт Eth 3, то все ок. И пингуется и открывается.
    Если подключаю ПК через роутер, то всё плохо. Не пингуется. При этом модуль пингуется и открывается без проблем. Если во время попытки достучаться до ПЛК через роутер выключить питание ПЛК, то в момент закрытия служб связь на 1 сек появляется.
    Что я делаю не так? Как получить доступ к визуализации через роутер?
    Роутеры пробовал разные, результат одинаков.
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, о вашей ситуации на support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, о вашей ситуации на support@owen.ru
    Спасибо, Евгений!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lloyd Посмотреть сообщение
    Прошу тапками не кидаться, на форуме подобного не нашел.
    ПЛК сконфигурирован через мастер настройки, присвоен статический адрес 192.168.5.10. DHCP отключен. На Eth 1 подключен внешний модуль 192.168.5.14 по Modbus TCP. Все работает.
    Если подключаю ПК через порт Eth 3, то все ок. И пингуется и открывается.
    Если подключаю ПК через роутер, то всё плохо. Не пингуется. При этом модуль пингуется и открывается без проблем. Если во время попытки достучаться до ПЛК через роутер выключить питание ПЛК, то в момент закрытия служб связь на 1 сек появляется.
    Что я делаю не так? Как получить доступ к визуализации через роутер?
    Роутеры пробовал разные, результат одинаков.
    Решено. Support рекомендовал не использовать порт Eth1 вообще. Есть какой-то баг, связанный именно с этим портом. Ждем патч с исправлениями.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lloyd Посмотреть сообщение
    Решено. Support рекомендовал не использовать порт Eth1 вообще. Есть какой-то баг, связанный именно с этим портом. Ждем патч с исправлениями.
    про этот баг уже минимум год как известно. но судя по динамике исправления багов - он в текущей редакции железа и софта - неисправим

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    про этот баг уже минимум год как известно. но судя по динамике исправления багов - он в текущей редакции железа и софта - неисправим
    что то я запутался, баг какой? Техподдержке написали что через eth3 и eth4(как я понимаю к нему подключен роутер) модуль сидящий на eth1 и пингуется и открывается, на это техподдержка пишет не использовать eth1? Но проблема же через роутер увидеть веб-визуализацию плк, а не модуля даже если он сидит на eth1
    Цитата Сообщение от lloyd Посмотреть сообщение
    Как получить доступ к визуализации через роутер?


    ЗЫ возможно просто нужные галочки не стоят Screenshot 2026-03-05 094430.png
    Последний раз редактировалось capzap; Сегодня в 09:46.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    что то я запутался, баг какой?
    ну вот зачем делать вид что ничего не было и у всех вокруг кривые руки
    На всех ПЛК210-1х наблюдаются сбои в работе порта Ethernet1. При подключении любых устройств к Ethernet1, могут проявляться сбои по обмену на любых остальных портах Ethernet.
    На текущий момент, пока не вышло обновление ПО, мы не рекомендуем использовать Ethernet1 вообще. Если не хватает портов Ethernet, то можно использовать неуправляемый коммутатор например от Ethernet2
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465202

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,631

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну вот зачем делать вид что ничего не было и у всех вокруг кривые руки
    Т.е. модератор знает о проблеме
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Когда (хотя бы примерно) ожидается обновление ПО?
    Если смотреть на ситуацию реалистично - то, к сожалению, вряд ли в течение лета.
    Более реалистично звучит конец года и выпуск новый прошивки к моменту старта продаж ПЛК210-15.
    но посылает обратится в техподдержку, а думать что только я считаю про кривые руки, ну ок
    а по фразе
    1) «Могут проявляться» — неполадка возникает не всегда, а при определённых условиях (нагрузка, тип трафика и т. п.).
    2) «проявляться сбои» — сбой не тоже самое что вообще отсутствие
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    1) «Могут проявляться» — неполадка возникает не всегда, а при определённых условиях (нагрузка, тип трафика и т. п.).
    если бы это можно было выделить в какую-то внятную методу "нагрузка тип трафика" и сделать костыль - давно было бы сделано, но этого не сделано, что говорит о том, что это не "неполадка", а родовой дефект
    проблема здесь в том, что порт Eth1 аппаратно реализован иначе, чем порты Eth2–Eth4 (которые объединены в общий свитч). Да. в некоторых случаях при высокой нагрузке или специфическом широковещательном трафике на порту Eth1 может происходить глюк, приводивший к потере связи или нестабильной работе операционки самого контроллера. так как он реализован на интерфейсе процессора.
    Техподдержка даёт рекомендации - не использовать Eth1 для критически важного обмена ( с модулями или панелями оператора), а задействовать его только для связи с верхним уровнем или вообще оставить свободным
    также не надо использовать режим моста с остальными портами через веб-интерфейс, так как это получается программная "эмуляция" которая нагружает процессор и приводит к перегрузке
    2) «проявляться сбои» — сбой не тоже самое что вообще отсутствие
    ну а что ожидать что скажут что не работает? не скажут, будут говорить про сбои, могут, иногда и прочие неопределённости, дающие надежду что тебя пронесёт но потом словить глюк и выслушивать претензии заказчика и не получить деньги за пнр
    как я понимаю - проблему удалось как-то минимизировать (но не вылечить) поэтому это и фигурирует в виде обтекаемых словесных конструкций "могут проявляться в отдельных случаях. сбои"
    напоминает "падение обломков бпла вызвало возгорание"

Похожие темы

  1. Связь MasterSCADA 4D с ПР205 через роутер IRZ RL21W
    от Геннадий69 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 17:47
  2. Подключение ПЛК210 к сети через роутер
    от Ann_0987 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 15:54
  3. ПЛК210 и роутер IRZ RL01
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 15:12
  4. Связь ПЛК210 с MasterSCADA через Интерернет
    от super100 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 19:41
  5. .NET + ПЛК-150, установить связь через Ehernet
    от Smith в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 15:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •