Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #1811

    По умолчанию

    Добрый вечер, где можно скачать версию на 32 точки, с сайта iek при установке выдает что архив поврежден?

  2. #1812

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман Ж Посмотреть сообщение
    Можно предоставить доступ пользователям к папке на сервере где работает RT.
    Использовать событие "открыть приложение", в качестве приложения использовать проводник, в качестве аргумента - путь к папке.
    Этот способ может работать только в клиенте МастерСкады, в других браузерах не работает.
    К серверу запрещен доступ, доступа в интернет тоже нет(безопасность). По почте не отправить.
    Пока сохраняю на сервере в PDF и открываю в клиенте.1.png Здесь можно загрузить PDF на ПК клиента.
    Хочется выгружать на ПК клиента в excel.

  3. #1813

    По умолчанию

    Открытие отчета

    В примере создания отчета нам нужны две кнопки. Одна - для создания отчета, другая - для открытия.
    Я хочу одну кнопку для создания и открытия. Но - не получается. Отчет не успевает создаться. Открывается предыдущий созданный отчет.

  4. #1814

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Пашигоров Посмотреть сообщение
    Открытие отчета

    В примере создания отчета нам нужны две кнопки. Одна - для создания отчета, другая - для открытия.
    Я хочу одну кнопку для создания и открытия. Но - не получается. Отчет не успевает создаться. Открывается предыдущий созданный отчет.

    У ФБ ReportFB есть выход "Building", по заднему фронту которого можно, например, запустить триггер окна, который откроет созданный отчёт.
    Есть у этого блока ещё выход Error, который тоже можно учитывать
    Последний раз редактировалось 1exan; 18.02.2026 в 16:58.

  5. #1815

    По умолчанию

    Всем привет
    Есть куча одинаковых шкафов. Собираю данные в ПЛК110. Надо передать на скаду через Modbus TCP.
    Чтобы не делать кучу переменных подряд, решил сделать в ПЛК110 несколько слейвов с разными адресами Modbus.
    В MasterSCADA добавляю АРМ-ModbusTCP-ModbusTCP Device 1, 2... В устройствах ставлю одинаковый IP, но разные адреса модбас. При запуске "Отказ внешних модулей УСО" и видится только первый девайс с адресом 1. Второй уже не видит...
    Когда делал подобное на C# - все работало.
    Пробовал разные комбинации галочек параллельного опроса - не влияет никак. Да и вроде это не совсем то что нужно.
    Вообще MasterSCADA может работать подобным образом? С одним IP, но разными модбас адресами?

  6. #1816
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,206

    По умолчанию

    как вариант можете попробовать не разные адреса, а разные порты (502, 503, 504) для слейвов.

    должна уметь, иначе тогда нафик такая scada ?

  7. #1817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Пробовал разные комбинации галочек параллельного опроса - не влияет никак. Да и вроде это не совсем то что нужно.
    Вообще MasterSCADA может работать подобным образом? С одним IP, но разными модбас адресами?
    Делается 1 слейв с несколькими портами 502, 503, 504 адрес везде 1 и передавайте куда хотите, берите что надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2026 в 20:34.

  8. #1818
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,206

    По умолчанию

    kondor3000 а, что, нельзя сделать на одном порту - 502 но с разными адресами, ID ?

  9. #1819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а, что, нельзя сделать на одном порту - 502 но с разными адресами, ID ?
    Он же написал, не работает, кроме адреса 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2026 в 21:49.

  10. #1820
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,206

    По умолчанию

    kondor3000 да собственно хотелось знать, кто не может, ПЛК, или MasterScada ? работать в таком режиме?
    Например знаю, что тот же Zabbix может забирать по Modbus с одного порта и по разным ID устройств, но у меня там слейв был не на ПЛК.

Страница 182 из 182 ПерваяПервая ... 82132172180181182

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •