Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: СП310 и Тензо-М (ТВ-003/05Н)

  1. #1

    По умолчанию СП310 и Тензо-М (ТВ-003/05Н)

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как то с прибора ТЕНЗО-М (терминал ТВ-003/05Н) считать веса и передать на ПР200 ( или СП310)?
    В качестве мастера работает панель оператора СП310. К ПР200 подключены датчики. СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран. По крайней мере задумка была такая. Но, так как у ТЕНЗО-М свой протокол, не могу настроить передачу веса на панель оператора СП310 по RS485 ModBus RTU. Можно ли как то увязать панель оператора и весовой терминал или может ПР200 и весовой терминал? Или шансов нуль и лучше думать о другом оборудовании? Как быть? Помогите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey13102024 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли как то с прибора ТЕНЗО-М (терминал ТВ-003/05Н) считать веса и передать на ПР200 ( или СП310)?
    В качестве мастера работает панель оператора СП310. К ПР200 подключены датчики. СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран. По крайней мере задумка была такая. Но, так как у ТЕНЗО-М свой протокол, не могу настроить передачу веса на панель оператора СП310 по RS485 ModBus RTU. Можно ли как то увязать панель оператора и весовой терминал или может ПР200 и весовой терминал? Или шансов нуль и лучше думать о другом оборудовании? Как быть? Помогите пожалуйста.
    Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
    например
    весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
    Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post247040
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    СП310 в режиме мастера опрашивает ПР200 и ТВ-003/05Н и выводит текущие параметры с датчиков и весов на экран

    и в чем проблема считанные значения весов передать в ПР200 раз панель читает весы? а блин, это только задумка
    Ну как petera и пишет, писать опрос скриптами панели.

  4. #4

    По умолчанию

    Либо писать макрос для панели, либо программу на ПЛК, опрос по протоколу Тензо-М. Просто так ничего не получится.
    Подойдёт например, на ПЛК110 (100 -154)

    Надо было ТВ-003/05Д брать, там есть Модбас или с доп. опцией, выходом 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2024 в 20:11.

  5. #5

    По умолчанию

    Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Попробовать в панели написать на си чтение данных из ТЕНЗО-М используя низкоуровневые команды чтения/записи для порта панели
    например
    весовой индикатор CAS CI-1560 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
    Гипертерминал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post247040
    Скрытый текст:
    Сможете набросать пример как это реализовать? как считать данные веса с ТВ-003/05Н при помощи панели СП310 и вывести это на цифровой индикатор? Я совсем новичок, связываю СП310 и ПР200 по мануалам и видеоурокам, только учусь с этим все работать. Если с СП310 и ПР200 более менее картина ясна (материала в интернете достаточно), то с ТВ-003/05Н и его собственным протоколом я очень сильно встрял((

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Привет всем. На сколько понял, посредством ST на ПР опросить протокол тензо-м нереально, так как ПР не может опрашивать порты.
    Чёрт нас дёрнул связаться с Тензо-м(((, но что есть. Сначала была конструкция в виде блока Moxa для преобразования rs485 в ethernet и потом в скаду посредством OPC тензо-м, но получается конкретное нагромождение.
    Потом сделал связь тензо-м с ПР через аналоговые выходы весов и сейчас всё работает. Но появилась проблема в постоянных калибровках и начали выходить из строя аналоговые выходы у весов. Производитель отдельно платы не продаёт.
    Варианта два: 1) приобретать дорогостоящий преобразователь modbus - тензо м, 2) писать на С++ опрос для СП310, которая так же имеется.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 14.02.2026 в 11:28.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    Так и в чем проблема написать для СП310 ?
    Кстати, дорогущий преобразователь в Modbus это сколько?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Привет всем. На сколько понял, посредством ST на ПР опросить протокол тензо-м нереально, так как ПР не может опрашивать порты.
    Чёрт нас дёрнул связаться с Тензо-м(((, но что есть. Сначала была конструкция в виде блока Moxa для преобразования rs485 в ethernet и потом в скаду посредством OPC тензо-м, но получается конкретное нагромождение.
    Потом сделал связь тензо-м с ПР через аналоговые выходы весов и сейчас всё работает. Но появилась проблема в постоянных калибровках и начали выходить из строя аналоговые выходы у весов. Производитель отдельно платы не продаёт.
    Варианта два: 1) приобретать дорогостоящий преобразователь modbus - тензо м, 2) писать на С++ опрос для СП310, которая так же имеется.
    Или взять любой ПЛК1хх (можно б/у), для которого программа уже есть.
    Или ПЛК2хх, для него тоже есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2026 в 16:40.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так и в чем проблема написать для СП310 ?
    Кстати, дорогущий преобразователь в Modbus это сколько?
    https://binelpro.ru/converter.html
    19600 рублей и надо 8 штук.
    Пропускать сигналы через панель оператора, потом через modbus на пр103 и далее через ethernet на скаду.
    Достаточно усложнённая конструкция... Панель может выйти из строя или разобьют, в общем такое себе.
    Но если кто сможет взяться, оплата по счёту для ип или ООО, то в личку напишите пожалуйста.

    А так проще выкинуть этот тензо-м, тем более что работает он так себе и заменить на какой-нибудь CAS.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 15.02.2026 в 15:45.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Протокол Тензо-М
    от Юрий_Че в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.07.2023, 07:04
  2. Тензо-м и ПЛК Овен
    от Урфин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 14:51
  3. плк и тензо-м
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 10:14
  4. СП307-Б + Тензо-М
    от Sijey в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 11:50
  5. тензо
    от Vladimir в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 16:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •