Показано с 1 по 10 из 10

Тема: МВ210-101

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Всем привет. Подскажите нужен ли ограничивающий резистор для подключения датчика давления ПД100И-ДА (1x1 исполнение) к модулю ввода аналоговых сигналов МВ210-101?
    Измерение показаний будет происходить непрерывно.

    ПД100И.png
    МВ210-101.png
    ПД100И номиналы сопротивлений.png
    Rи МВ210.png

    Из руководства на ПД100И: при питании 24В, согласно формуле Rнагрузки максимальное получается примерно 739 Ом
    В руководстве на МВ210 указано, что сопротивление встроенного токоизмерительного резистора составляет 51 Ом.
    Отсюда делаю вывод, что сопротивление ограничивающего резистора должно быть не более 688 Ом.

    Всё верно рассчитано? Или можно без резистора (без последствий)?
    Добрый день.

    Для датчика заявлено сопротивление нагрузки от 0 до 1400 Ом (верхняя граница рассчитывается от напряжения питания по формуле, которую Вы привели).
    Токоизмерительный резистор 51 Ом в модуле укладывается в указанный диапазон, поэтому дополнительное сопротивление не требуется.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Для датчика заявлено сопротивление нагрузки от 0 до 1400 Ом (верхняя граница рассчитывается от напряжения питания по формуле, которую Вы привели).
    Токоизмерительный резистор 51 Ом в модуле укладывается в указанный диапазон, поэтому дополнительное сопротивление не требуется.
    Здравствуйте, Александр.

    Вы не могли бы привести реальный пример, на основе оборудования Овен, в котором использование ограничивающего резистора будет необходимо?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Александр.

    Вы не могли бы привести реальный пример, на основе оборудования Овен, в котором использование ограничивающего резистора будет необходимо?
    Для датчиков температуры ДТх-И, например, заявлено номинальное сопротивление нагрузки при напряжении питания 24 В - 533 Ом. Здесь дополнительное сопротивление потребуется, чтобы исключить перегрев выходного элемента. Т.е. работать будет и без сопротивления, но срок службы датчика сократится.

    см. таблицу на стр. 9 и раздел 5.6 на стр. 18
    https://owen.ru/downloads/re_dts-i_dtp-i.pdf
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.11.2024, 12:48
  2. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  3. МВ210-101 к ПЛК110-30
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 11:53
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46