  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Прочитал инструкцию «Измеритель_регулятор
    универсальный восьмиканальный
    во взрывозащищенном исполнении
    ТРМ138В»
    Руководство по эксплуатации
    КУBФ.421214.004 РЭ
    Ничего про RS-485 ничего не нашел. Поискал на сайте – Поддержка-Документация. Ничего не нашел.
    Поискал на форуме RS-485 тоже ничего. Подскажите ссылку где почитать про этот протокол. Программированием ПЛК занималась сторонняя фирма. Что забито в контроллере- черный ящик. Надо им аргументированно поставить правильную задачу. Пока же технологи заставили отправить датчики в проверку.

    Да и что все таки с регистрами?
    Плохо искали - вам нужно получить эти значения
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-01-20_210158021.png 
Просмотров:	13 
Размер:	192.6 Кб 
ID:	87602
    Расшифровка значений думаю там тоже есть

  2. #22

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вид.png 
Просмотров:	11 
Размер:	142.3 Кб 
ID:	87606
    На рисунке показаны два ТРМ 138. У нас стоят как на правом рисунке. Описание читаю для левого.
    В описании есть таблица с ошибками
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Коды ошибок.png 
Просмотров:	7 
Размер:	87.0 Кб 
ID:	87607

    Какие то недопонимания сформировались.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Плохо искали - вам нужно получить эти значения
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-01-20_210158021.png 
Просмотров:	13 
Размер:	192.6 Кб 
ID:	87602
    Расшифровка значений думаю там тоже есть
    Вы для какого оборудования привели таблицу?
    Последний раз редактировалось Морозко; 21.01.2026 в 08:59.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Вы для какобо оборудования привели таблицу?
    _______
    ТРМ138В

  5. #25

    По умолчанию

    Разбираюсь с проектом на агрегат. Задействовано 6 входов. По схеме все 8 релейных выходов соединены последовательно и идут на дискретный вход ПЛК lдля формирования сигнала противоаварийной защиты.
    В таблице защит и блокировок написано, что на каждый входной сигнал в ТРМ 138 запрограммировано по 3 уставки. 6 сигналов х на 3 уставки = нужно 18 реле. А их всего ВОСЕМЬ.
    Надо смотреть "черный ящик", как сконфигурирован ТРМ 138. Что то разработчики и наладчики проекта не договаривают. Есть старенький сименсовский программатор с СОМ портом с 25 пинами и несколько USB.
    Задача
    - найти программу по конфигурации ТРМ 138
    - найти преобразователь USB\RS485
    Найти наладчиков ПЛК и попросить у них листинг программы по формированию защит и блокировок.
    Ох и не легкая это работа кормить бегемота

  6. #26

    По умолчанию

    Странно все это. В одном описании 69 страниц и нет этой таблицы, в другом 71 -есть таблица.

    1 канал-код ошибки по адресу 0х0002 или все же -0х1002
    Вложение 87608

  7. #27

    По умолчанию

    ТРМ138 за 20 лет существования неоднократно модернизировался.
    В архиве с программой конфигуратором лежит текстовый файл, который содержит даты модернизаций и, соответственно, версии описаний.

    Вот под версию ТРМ138 и выбирайте описание, программу конфигуратор.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    ТРМ138 за 20 лет существования неоднократно модернизировался.
    В архиве с программой конфигуратором лежит текстовый файл, который содержит даты модернизаций и, соответственно, версии описаний.

    Вот под версию ТРМ138 и выбирайте описание, программу конфигуратор.
    Спасибо. Круто. Видел на щитах КИП различные модицикации ТРМ1хх. Они как двойняшки-братья - на одно лицо. Даже ПЛК Овен видел на льнозаводе. Но не суждено было там поработать. Если прошивки менялись, то возможно и адресация регистров менялась. Модераторы молчат, может новую ветку создать без привязки к названию прибора (указать ТРМ1хх)
    И обязательно добавить, что контроллер не фирмы ОВЕН
    Последний раз редактировалось Морозко; 22.01.2026 в 12:26.

  9. #29
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Морозко Посмотреть сообщение
    Модераторы молчат, может новую ветку создать без привязки к названию прибора (указать ТРМ1хх)
    модераторы модерируют, а вместо создания бестолковой темы обратитесь сюда https://owen.ru/product/trm138v/question
    За такое время можно было самостоятельно узнать что читается из регистров при неисправности и сравнить с примером на который я указывал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478596
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    модераторы модерируют, а вместо создания бестолковой темы обратитесь сюда https://owen.ru/product/trm138v/question
    За такое время можно было самостоятельно узнать что читается из регистров при неисправности и сравнить с примером на который я указывал https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478596
    Прочитал второй раз. Речь идет о контроллерах ОВЕН со средой разработки CoDeSys
    У нас другие контроллеры с другой средой разработки.
    Приборы отвечает без проблем. Драйвер связи мне неизвестен. Чего запрашивает ПЛК с ТРМ неизвестно. Скорее всего только регистры с данными.
    Конкретного ответа на вопрос нету.