1. таблица стандартная, ни чего не менял
2. сам не могу понять, что с датами, т.к. не передаю ни откуда штамп времени - (могла бы здесь закрасться ошибка с форматами - проходил такое)
3.настроен 1 столбец, это историческая таблица, тут, вроде, нет квитирования
4. такая проблема проявляется и на коротких сообщениях
5. проект прикрепил
Куда же Вы пишете архивы?
У Вас три элемента используют одну и туже область памяти PFW - архивирование в панели, архивирование на USB и историческая таблица
Оба в качестве хранилища используют регистры начиная с PFW400
Архивирование в панель
АРХ панель-1.png
АРХ панель-2.png
АРХ панель-3.png
Для такого архива из 2016 записей (каждая запись - 3 регистра из ПЛК + 6 регистров панели штамп времени) потребуется
(2016+1) * 9 = 18153 регистра PFW, начиная с PFW400 по PFW18540
Последний регистр 18540, Карл!!!
И где- то в начале затесалась историческая таблица с адреса 4096.
Аналогично для архивирования на USB
АРХ USB-1.png
АРХ USB-2.png
АРХ USB-3.png
АРХ USB-4.png
Но там еще круче! Ведь там 604800 записей по 24 регистра (9 регистров WDORD из ПЛК + 6 регистров панели штамп времени)
итого (604800 +1) * 24 = 14 515 224
Итог 14 миллионов регистров, Карл - 14 миллионов, начиная с PFW400
Физически запись архива на USB происходит в момент заполнения архива в регистрах панели, т.е. после 604800 записей,
Вот и все - пишете все архивы друг в друга
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Были на виду и не заметил)))). Удалили архивы в usb и панель, они остались с предыдущего проекта как рудименты.
Спасибо большое за столь подробное объяснение!!!
Доброе время суток. Подскажите, может было у кого такое: связка ПР205+ПРМ24.2+СП310Р. Панель теряет связь с ПР-кой... Кабели меняли, питание норм, пробовал через коммутатор(работает дольше, но всё же "отваливается"). Есть может какие вещи, куда обратить внимание? Спасибо.
вот оба файла. Спасибо.