Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 74

Тема: ПР102. Произвольно падает в аварийный режим.

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,090

    По умолчанию

    Сам источник ни при чем. При чем ионистор (или что там в ПР) для сохранения переменных и ёмкости в БП, которые в маломощном меньше и быстрее разряжаются

    Слёт программы мне кажется только с этим может быть связан при пропаже питания и тут же появлении.
    А виновником косвенным может быть температура эксплуатации.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сам источник ни при чем. При чем ионистор (или что там в ПР) для сохранения переменных и ёмкости в БП, которые в маломощном меньше и быстрее разряжаются

    Слёт программы мне кажется только с этим может быть связан при пропаже питания и тут же появлении.
    А виновником косвенным может быть температура эксплуатации.
    Слет программы и сохранение переменных - это разные вещи. Прежде всего надо устранить коммутационные помехи. Подключать непосредственно к DO2 ПР мощную индуктивную нагрузку большая ошибка. Шкаф стоит под открытым небом ?
    Последний раз редактировалось IVM; 09.01.2026 в 11:55.

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,090

    По умолчанию

    Ну если ПР не успевает все сохранить, то что будет при запуске? Типа ой, не все восстановила я - реакция на это?

    Нет на руках 102, 103 у которых эта проблема была массовой какое-то время. Оказывается проблема никуда не делась.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Типа ой, не все восстановила я - реакция на это?
    Естественно, сброс в начальное состояние, заданное в программе в ОЛ.
    Но никак не переход в аварийный режим.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,090

    По умолчанию

    Ну это вы так думаете, а что там в самом ПР происходит, одному Овен ведомо, а в некоторых случаях самому ПР. Иначе этой проблемы вообще бы никогда не было.

    Мне например непонятно, каким образом вообще слетает программа, однажды записанная в rom память.

    Ладно у них retain сбрасывались, но чтобы программа?

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Слет программы и сохранение переменных - это разные вещи. Прежде всего надо устранить коммутационные помехи. Подключать непосредственно к DO2 ПР мощную индуктивную нагрузку большая ошибка. Шкаф стоит под открытым небом ?
    Это устраним, уже придумали как. Главное чтобы проблема ушла.

    Шкаф не под открытым небом, установлен в оборудование которое стоит на улице. В самом оборудовании предусмотрена система обогрева которая поддерживает температурный диапазон +5..+25С.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
    Это устраним, уже придумали как. Главное чтобы проблема ушла.

    Шкаф не под открытым небом, установлен в оборудование которое стоит на улице. В самом оборудовании предусмотрена система обогрева которая поддерживает температурный диапазон +5..+25С.
    То, что подключено к DO2 что из себя представляет ?

  8. #58
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2024
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    То, что подключено к DO2 что из себя представляет ?
    Дизельная горелка. Управляется своим контроллером, так называемый менеджер горения LOA24.. По схеме на LOA24 поступает фаза через DO2 и далее он сам ей управляет - запускает вентилятор продувки, поджиг, открывает соленоид подачи ДТ и контролирует весь процесс горения. Если что идет не так, то сам тормозит горелку. В общем горелка управляется своим контроллером, ПР только подает на него питание.

    Сегодня еще один вылет произошел и опять потребовалась перепрошивка. Я уже прихожу к выводу что это проявляется при снятии / подаче питания, потому что именно в рабочем режиме все работает штатно. Глюк возникает именно при выключении или включении Прки. В пользу этой версии стоит отметить что с тем оборудованием которое постоянно подключено к сети проблем нет.

    Что посоветуете коллеги? Менять БП на более мощный? Искать БП с заземлением? Ставить фильтр?

    Еще пониженная температура похоже имеет значение. При плюсовой глюк вылезает реже, при понижении температуры чаще..
    Последний раз редактировалось Aleksandr81; 10.01.2026 в 14:16.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,090

    По умолчанию

    Вы же говорите, что Т там от +5 градусов? ну и говорите что глюк даже при плюсе вылезает, при каком? ниже какой температуры?
    заземление не поможет, если сбой происходит при вкл/выкл.
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2026 в 14:39.

  10. #60

    По умолчанию

    Поскольку ПР без дисплея - как проявляется аварийный режим? ПР отвечает панели?
    Что показал ОЛ в режиме онлайн отладки, когда Вы сымитировали эту аварию?

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. аварийный режим на дискретный выход ПР102
    от boris-ch@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 11:58
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •