    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сам источник ни при чем. При чем ионистор (или что там в ПР) для сохранения переменных и ёмкости в БП, которые в маломощном меньше и быстрее разряжаются

    Слёт программы мне кажется только с этим может быть связан при пропаже питания и тут же появлении.
    А виновником косвенным может быть температура эксплуатации.
    Слет программы и сохранение переменных - это разные вещи. Прежде всего надо устранить коммутационные помехи. Подключать непосредственно к DO2 ПР мощную индуктивную нагрузку большая ошибка. Шкаф стоит под открытым небом ?