Здравствуйте.
1. Уточните, пожалуйста, требуется управлять положением КЗР только по температуре приточного воздуха (без учета температуры наружного воздуха и обратной воды)? Если речь идет о каком-то другом варианте работы, опишите более подробно.
2. Для сброса на заводские уставки необходимо:
- перевести прибор в неактивное состояние: Настройка/Параметры/Служебные/idle=on;
- после этого в папке Настройка появится параметр Инициализация (выберите в меню этот параметр на нажмите Ввод).




Ответить с цитированием