Страница 406 из 406 ПерваяПервая ... 306356396404405406
Показано с 4,051 по 4,060 из 4060

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #4051

    По умолчанию

    Есть ли таблица переменных в ПО или поиск в проекте по ном тега?
    СП3хх.png
    ибо как видно не очень удобно искать в чужом проекте, да даж будь в своем но старом во всех экранах, окнах и т.п.
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 10:30.

  2. #4052

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Да не соображу как с ней архив вести. в одной строчке все значения..
    Вот пример таблицы с выводом целого и даты со временем, внизу показано расположение данных в регистрах

    Архив лучше разместить в Автообласти, поставить галку или назначить адрес PFW4096
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 10:43.

  3. #4053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Есть ли таблица переменных в ПО или поиск в проекте по ном тега?

    ибо как видно не очень удобно искать в чужом проекте, да даж будь в своем но старом во всех экранах, окнах и т.п.
    Нет поиска, как и вывода.

  4. #4054
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот пример таблицы с выводом целого и даты со временем, внизу показано расположение данных в регистрах

    Архив лучше разместить в Автообласти, поставить галку или назначить адрес PFW4096
    В режиме отладки не проверяется, это правильно?

  5. #4055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    В режиме отладки не проверяется, это правильно?
    В смысле не проверяется? Всё работает в симуляции, кнопку записи держите примерно 1 сек.
    В примере запись раз в секунду, всего 10 записей. Если кнопку держать, будет запись 10 раз и опять сначала.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 13:48.

  6. #4056
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2020
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В смысле не проверяется? Всё работает в симуляции, кнопку записи держите примерно 1 сек.
    В примере запись раз в секунду, всего 10 записей. Если кнопку держать, будет запись 10 раз и опять сначала.
    Много памяти занимает, сделал архив во флешку. Всё равно спасибо.

  7. #4057

    По умолчанию

    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).

    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...

  8. #4058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).

    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 08:53.

  9. #4059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.
    Огромное спасибо!

  10. #4060
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).

    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
    Пример для изучения парольного доступа
    Захват-11.png
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; Вчера в 11:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 406 из 406 ПерваяПервая ... 306356396404405406

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •