Показано с 1 по 2 из 2

Тема: помогите по трм151

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Можно использовать либо 05 модификацию, либо немного переделать 01,датчик тока сторонней нагрузки завести на второй вход,с датчика нагрузки кот-м управляет ТРМ151 на первый вход,выставляете уставку по графику- само значение уставки =0,вход графика вычислитель со входа 2,график делаете по двум точкам, причем под углом 45 градусов, к примеру 1 точка (0:0),2 точка (5:5)- это для того чтобы значение со входа 2 являлось уставкой, той величины кот.пришло на вход , настраиваете ПИД регулятор и запускаете.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 22.10.2007 в 14:17.