Цитата Сообщение от koval.sergei Посмотреть сообщение
В МВА8 неправильно показывает температуру, при подключении датчика ДТС3005-РТ1000.В2, Показывает 17,7градуса ,а комнатный градусник показывает температуру в комнате 24град, кто подскажит,что в данной ситуации делать, нужно ли производить юстировку мва8.
заранее благодарен.
Для начала надо определится что плохо работает датчик или МВА8.

1) Проверить МВА8 можно магазином сопротивлений или просто резистором (в твоем случае например МЛТ на 1000 Ом), подключить на вход МВА8 и сразу всё станет понятно :-) Причем изменение на 10 градусов приведет к изменению сопротивления датчика на примерно на 40 Ом.
2) А датчик можно тестором померить и сравнить с градуеровочной таблицей (или с таким же датчиком :-)
Удачи!