Во всяком случае в 110 серии быстрые входа работали так:
1. В КДС входа конфигурируются как AB\ABZ
2. Счет по этим входам ведет отдельный физический сопроцессор, не привязанный к циклу основной среды.
3. Основная среда в каждом цикле считывает данные буфера обмена, где находятся актуальные данные счета на момент считывания.
4. Счет в сопроцессоре не зависит от времени цикла среды. Имеет значение только его собственные возможности (до 100кГц).