Тема: Правила названия тегов, деление проекта на части и мнемосхем в HMI/Scada

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию Правила названия тегов, деление проекта на части и мнемосхем в HMI/Scada

    Всем день добрый!
    1. Подскажите, какие существуют правила названия тегов в проекте плк, чтобы в них мог разобраться практически любой прогер? Если таких нет правил, то как опытные асу тпшники на практике их называют?
    2. Как правильно делить проект в плк на части(функциональные блоки или сегменты)? Чтобы опять же, проще было при написании и понимании проекта
    3. Как правильно рисовать мнемосхемы? Я смотрю в нете кто на что горазд. А к примеру в уроках RealPars говорится, что мнемосхема не должна быть разукрашена как "новогодняя ёлка", а состоять преимущественно из серых не ярких цветов, чтобы лишний раз не привлекать внимание оператора. А такие цвета как желтый, красный и зеленый используются только для предупреждений, аварий и индикации, что установка в работе

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Всем день добрый!
    1. Подскажите, какие существуют правила названия тегов в проекте плк, чтобы в них мог разобраться практически любой прогер? Если таких нет правил, то как опытные асу тпшники на практике их называют?
    2. Как правильно делить проект в плк на части(функциональные блоки или сегменты)? Чтобы опять же, проще было при написании и понимании проекта
    3. Как правильно рисовать мнемосхемы? Я смотрю в нете кто на что горазд. А к примеру в уроках RealPars говорится, что мнемосхема не должна быть разукрашена как "новогодняя ёлка", а состоять преимущественно из серых не ярких цветов, чтобы лишний раз не привлекать внимание оператора. А такие цвета как желтый, красный и зеленый используются только для предупреждений, аварий и индикации, что установка в работе
    1. Посмотрите рекомендации например здесь (Приложение J).
    2. По возможности так, чтобы можно было отлаживать эти части независимо.
    3. Всё верно говорится, но есть ещё такое - "кто платит, тот и заказывает музыку"

  3. #3

    По умолчанию

    ГОСТ 21480-76
    Однако я еще не встречал ни одного разработчика, который бы был доброжелателен к операторам.

    При создании проектов, использую Объектную декомпозицию

    Пример: CIP.Conture1.RH.ValveFeed.State

    CIP - централизованная мойка (Цех)
    Conture1 - контур №1 (Модуль)
    RH - раствор щелочи (Танк хранения раствора)
    ValveFeed - клапан подачи (Клапан подающий РЩ в контур) - существительное в начале, прилагательные после
    State - состояние клапана (0 - полностью закрыт, 1 - полностью открыт, 2 - закрывается, 3 - открывается)

    Попробуйте расшифровать?
    CIP.Conture2.RK.ValveReturn.State
    CIP.Neutralizator.KH.Dispenser.PumpFeed.State
    Последний раз редактировалось EFrol; 15.12.2025 в 12:25.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Найдите доку от Rocwell, тут гуляла на форуме pdf, там все очень неплохо расписано.
    Так же есть толи у них же, то ли наподобии в нете состав цветов под разные цветовые схемы, какие сочетания цветов использовать для схем.

    CIP.Conture1.RH.ValveFeed.State - с одной стороны верно, но не всегда. Например ТОЧКА может быть запрещена правилами самой scada, если по ней идет разделение Объект.Устройство.Имя_Параметра
    Тут уже надо смотреть непосредственно как идет организация в самой Scada.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    При создании проектов, использую Объектную декомпозицию
    Не открывается ссылка

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Найдите доку от Rocwell, тут гуляла на форуме pdf, там все очень неплохо расписано.
    На русском?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    На русском?
    На русском
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На русском
    Спасибо! Полистал, на беглый взгляд стоящий документ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    Вот еще у себя нашел. Пытался на этом сайте поискать, и что-то никак ничего не нашел, кроме "купите картинки", скрины остались по цветовым разделениям.
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Возврат названия проекта
    от Gandalf в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 09:00
  2. Контрольная сумма ПО или его части
    от chizhik1980 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 07:36
  3. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  4. Разбиение времени работы на части
    от KnawsNot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 04:24
  5. Master Scada изменение проекта
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •