  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуста: СП301 Мастер_ПЛК110 слейв. Из панели нужно спустить в плк время уставки, которая должна быть энерго независимой. Создаю в панеле ,,Вод данных,, , дисплей . В ПЛК создаю переменную ,,VREMA... А как в панеле перекинуть ргистры из внутриней памяти в PLS порт чтобы их увидил ПЛК. Как это делать когда ПЛК мастер я знаю , а вот когда наоборот нет. Спасибо.
    В панели при включении регистры PFW должны копироваться в регистры 4х, с помощью ФО (функц. области) которые запишутся в ПЛК. Фактически нужно записать один раз.
    Далее все регистры в слейве энергонезависимые и сохранят данные даже при отключении питания.
    Если их надо менять и сохранять в PFW, то надо сделать бит, например при нажатии Стоп, копировать из 4х обратно в PFW
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2025 в 12:55.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •