  1. #4001

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Подскажите, возможно ли как то сделать периодическую перезагрузку панели? За неделю работы два раза теряла связь с модулем МВ210, перезагружаешь по питанию - сразу подключается.
    Имеется возможность программного отключения соединения, а потом включения.

    Делал такую кнопку на главном экране, чтобы с питанием не возиться.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464

    Наверное, можно в панель добавить скрипт на C/C++, который после обнаружения пропадания связи выключит и включит соединение. Вот это не знаю, как реализовать.

    Ну и, конечно, проверить кабель, прокладку вдали от силовых и особенно от ПЧВ. И всё остальное, что перечислили выше.
    Потому что, рано или поздно наступит состояние перезагрузки через каждую минуту.
    Последний раз редактировалось FPavel; 06.12.2025 в 12:09.

  2. #4002

    По умолчанию

    Добрый день

    Как проще сделать. Есть сеть RS-485, панель - Master и два Slave устройства. Необходимо читать параметр из первого Slave и передавать во второй.

  3. #4003

    По умолчанию

    Элемент ФО (функциональная область).
    Операция "Копирование регистров" или "Копирование группы регистров".
    Owen.jpg

  4. #4004

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Элемент ФО (функциональная область).
    Операция "Копирование регистров" или "Копирование группы регистров".
    Owen.jpg
    Понял, спасибо.

  5. #4005

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.
    Если адреса подряд, то можно копировать группой, например сразу 36 регистров, указав начальный адрес

  6. #4006

    По умолчанию

    Нет связи между ПР102 и СП310-Р. Не пойму в чем дело.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle Test.owle (31.3 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: txp Test.txp (7.56 Мб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.12.2025 в 15:11.

  7. #4007

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Нет связи между ПР102 и СП310-Р. Не пойму в чем дело.
    У вас в панели в Дисплее стоит Float, а читаете целое
    3х (цифровой дисплей -только чтение) замените на 4х или не ставьте дисплей ввод данных (чтение и запись)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2025 в 15:24.

  8. #4008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    не ставьте дисплей ввод данных (чтение и запись)
    Ввод данных это где ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 77777.png (10.5 Кб, Просмотров: 11)

  9. #4009

    По умолчанию

    Детский сад, вы может сначала руководство прочитаете? 1 Ввод данных.jpg

  10. #4010

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Детский сад, вы может сначала руководство прочитаете? 1 Ввод данных.jpg
    А где там чтение и запись, про которые вы ранее писали ?

Страница 401 из 405 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •