Спасибо за ответы, мы сохраним их для статистики. Все, что могу посоветовать, - это вернуться к использованию преобразователя АС3М, или перенести проект на другой компьютер (не Dell), и проверить работу АС4 на нем.

> - как настроен порт в OPC;
> Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
Именно секунд, а не миллисекунд?

> А какие настройки Вы порекомендуете? Сколько перезапросов при сбое?
По-хорошему, рабочие приборы должны опрашиваться с первого раза. Период опроса лучше не ставить слишком маленьким. На скорости 9600 можно за секунду опросить около 15 параметров.

> - как быстро зависает сервер;
> Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
Что за сообщения? Где они появляются?