Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 11.10.2010 в 11:21.
P.S. Если вы в программе открыли порт 0 - 485, и не закрыли его, а сам ПЛК не выключали/перегружали - порт как slave до его закрытия работать не будет. При отладке такой момент надо учитывать.
Это я знаю. Уже пробывал при открытом порте на слейве чего-нибудь с него прочитать мастером. Естественно ничего не получилось. От того что уменьшил время задержки до нуля - лучше не стало.
Вот только сдается мне что Модбас слэйв на ПЛК63 нифига не работает. Попробую разобраться с библиотеками ОВЕН и связать два ПЛК по нему.
Через протокол ОВЕН переменные типа byte, int считываются нормально. Тип REAL - выдает какие-то огромные непонятные числа. Ну чтож, можно уже обойтись малой кровью, прередавая температуру в целочисленном виде. Хотя бы это заработало у ПЛК63 slave.