Тема: ПЛК63 Modbus Master

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Доренский Алексей Посмотреть сообщение
    Прошу прощения что сразу не ответил на ваш вопрос. 30ms.
    Это много. Для межПЛК обмена ставить 0 или 1. Остальные цифры для ПК.

    P.S. Если вы в программе открыли порт 0 - 485, и не закрыли его, а сам ПЛК не выключали/перегружали - порт как slave до его закрытия работать не будет. При отладке такой момент надо учитывать.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 11.10.2010 в 11:21.

  2. #2

    По умолчанию

    P.S. Если вы в программе открыли порт 0 - 485, и не закрыли его, а сам ПЛК не выключали/перегружали - порт как slave до его закрытия работать не будет. При отладке такой момент надо учитывать.

    Это я знаю. Уже пробывал при открытом порте на слейве чего-нибудь с него прочитать мастером. Естественно ничего не получилось. От того что уменьшил время задержки до нуля - лучше не стало.

    Вот только сдается мне что Модбас слэйв на ПЛК63 нифига не работает. Попробую разобраться с библиотеками ОВЕН и связать два ПЛК по нему.

  3. #3

    По умолчанию

    Через протокол ОВЕН переменные типа byte, int считываются нормально. Тип REAL - выдает какие-то огромные непонятные числа. Ну чтож, можно уже обойтись малой кровью, прередавая температуру в целочисленном виде. Хотя бы это заработало у ПЛК63 slave.