Страница 400 из 400 ПерваяПервая ... 300350390398399400
Показано с 3,991 по 3,998 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3991

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    С адресацией всё в порядке.
    Но почему панель перестаёт генерировать modbus-запросы, когда открывается или закрывается окно?
    Потому что на экране есть обращение к адресу, а в Окне его может не быть, когда оно закрыто.
    Вам надо использовать ФО (функц. области) , для ваших бит, читать биты и присваивать во внутренние биты PSB256 и выше, внутренними битами открывать окна, ФО сделать глобальными.
    Если это возможно использовать маски бит вместо бит, копировать меньше надо будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 09:50.

  2. #3992

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Потому что на экране есть обращение к адресу, а в Окне его может не быть, когда оно закрыто.
    Вам надо использовать ФО (функц. области) , для ваших бит, читать биты и присваивать во внутренние биты PSB256 и выше, внутренними битами открывать окна,
    ФО сделать глобальными.
    Это может объяснить, почему затыкается обмен, если я управляю окном битом из контроллера. А почему это происходит при нажатии переключателя? По переключателю окно открывается/закрывается нормально, а запросов к контроллеру нет. А подставляю вместо контроллера модбас-эмулятор - запросы идут.

  3. #3993

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Это может объяснить, почему затыкается обмен, если я управляю окном битом из контроллера. А почему это происходит при нажатии переключателя? По переключателю окно открывается/закрывается нормально, а запросов к контроллеру нет. А подставляю вместо контроллера модбас-эмулятор - запросы идут.
    В самом окне тоже есть чтение бит (регистров) или нет?
    Так вот при закрытом окне нет опроса.
    А в в модбас эмуляторе, может быть другая организация памяти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 09:59.

  4. #3994

    По умолчанию

    Если подключиться эмулятором, можно посмотреть сам запрос, который панель шлет при открытии окна. Потом сформировать в эмуляторе этот запрос и отправить в ПЛК, и посмотреть на его ответ.

  5. #3995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В самом окне тоже есть чтение бит (регистров) или нет?
    Так вот при закрытом окне нет опроса.
    А в в модбас эмуляторе, может быть другая организация памяти.
    Добавил на главный экран функциональную область, которая непрерывно копирует 80 регистров из PLC (начиная с 256) во внутреннюю память (начиная с 356). Сделал эту ФО глобальной. Не помогло.

  6. #3996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Добавил на главный экран функциональную область, которая непрерывно копирует 80 регистров из PLC (начиная с 256) во внутреннюю память (начиная с 356). Сделал эту ФО глобальной. Не помогло.
    А вы проверяли, скопированные регистры вообще работают?
    Проверить сначала биты и регистры я предлагал ранее. Просто у Овена биты и регистры наложены, можно читать как биты отдельно, так и биты в регистрах,
    а вот как у вас в ПЛК надо проверять. Делать это надо было в новом проекте, проверить, а потом уже вносить изменения в свой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 12:11.

  7. #3997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вы проверяли, скопированные регистры вообще работают?
    Проверить сначала биты и регистры я предлагал ранее. Просто у Овена биты и регистры наложены, можно читать как биты отдельно, так и биты в регистрах,
    а вот как у вас в ПЛК надо проверять.
    У wago биты и регистры тоже наложены. 256 регистр - это койлы с 4096 по 4111. Можно читать любой функцией: с 0х01 по 0х04.
    Пока растёт первый регистр обмена, всё работает. И по указанному биту открывается окно. И замирает связь...

  8. #3998

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    У wago биты и регистры тоже наложены. 256 регистр - это койлы с 4096 по 4111. Можно читать любой функцией: с 0х01 по 0х04.
    Пока растёт первый регистр обмена, всё работает. И по указанному биту открывается окно. И замирает связь...
    Протестировал ваш проект (панель мастер в эмуляции) на ПЛК110-60 (слейв живой), бит заменил на 0х0, 1 Работа 0 бита_2.jpg
    бит работает открывает и закрывает окно, обмен из панели и в панель не прерывается. Бит записывал из ПЛК - работает,
    добавлял отдельно в окне работает, отдельно на экране - работает.
    2 регистра читаются панелью и 1 записывает в ПЛК кол-во запросов в панели. Почти 16000 за минуту как пулемёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 13:50.

Страница 400 из 400 ПерваяПервая ... 300350390398399400

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •