Показано с 1 по 10 из 243

Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Влад Наумов Посмотреть сообщение
    Фильтры на входе частотника по питанию есть?, или напрямую к сети подключаете?
    Напрямую. Посмотрел что за фильтры, попробуем поставить.
    Ещё продавец симисторов сообщил, что современные симисторы российского пр-ва более чувствительны (токи открытия 5-20мА) по сравнению с советскими (ток открытия около 100мА). Это я и наблюдаю на практике, после замены советских симисторов на российские.
    Порекомендовал зашунтировать управляющие выводы симисторов. В паспорте БУСТ2 номинал для шунта указан, но не понятно шунтировать управляющий сигнал на Ноль или на фазу?
    Симисторы к БУСТ2 подключены по схеме 5.3 звезда с нейтралью.
    Подключение же шунтирующего резистора показано на рисунке 5.1 между выводами +IG и -IG для варианта с тиристором.
    Вопрос - как подключить шунтирующий резистор в случае схемы 5.3?
    Последний раз редактировалось spymf; 02.12.2025 в 13:16.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •