  1. #1631

    По умолчанию

    код шаблона будет исполняться раз в 10мсек, при условии что для задачи цикла шины указано "unspecified", а период вызова задачи с минимальным временем цикла равен 10мсек
    Это верно.

    но сам опрос будет происходить примерно раз в 100мсек?
    Пока будет получаться - то да. По мере добавления slave-устройств (и, соответственно, увеличения общего количества запросов в рамках данного COM-порта) это значение будет увеличиваться.

    Что произойдёт с переменными привязанными к каналам модуля MV110-16D_DN при ошибке связи?
    Сохранят свои значения.

  2. #1632

    По умолчанию

    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?

  3. #1633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korben_um Посмотреть сообщение
    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?
    Это лучше уточнить у техподдержки Weintek или их дистрибьюторов.

  4. #1634
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    682

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korben_um Посмотреть сообщение
    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?
    Насчет Вентек-Вентек не скажу, но с ПЛК210 оно крайне стремно работает по Кодесису. Поэтому я бы weintek built in использовал.

  5. #1635

    По умолчанию

    организовывал работу по codesys v3 с другими плк (optimus drive mx308 например) вроде работает адекватно
    просто очень часто возникает вопрос как лучше всего организовать общение между hmi и плк для передачи большого количества данных и для быстрого отклика (например индикация каких-то значений в реальном времени) и кроме стандартных (Modbus tcp, opc ua или протокол codesys) я ничего не знаю, и немного не понятно насколько каждый из них может нагружать процессор контроллера. для работы с шиной ethercat например это критично может быть
    самый оптимальный для себя вариант я нашел это через modbus tcp но с контролем передачи конкретных регистров в конкретных окнах или в конкретных режимах, протокол понятно как работает поэтому контроля больше (в отличие например от символьной конфигурации, которая я не знаю как работает, какие переменные передаются например и с каким интервалом)

  6. #1636

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите. если нужно опрашивать 10 устройств по двум регистрам нужно создавать 20 ФБSerialRequest, если опрашиваю одним, то данные перезатираются2025-09-01_15-08-25.png вот опрос двумя ФБ. вот одним2025-09-01_15-12-32.png

  7. #1637

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bersi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите. если нужно опрашивать 10 устройств по двум регистрам нужно создавать 20 ФБSerialRequest, если опрашиваю одним, то данные перезатираются2025-09-01_15-08-25.png вот опрос двумя ФБ. вот одним2025-09-01_15-12-32.png
    Добрый день.
    1. Достаточно одного экземпляра ФБ
    2. Чтобы данные не "перезатирались", нужно организовать в коде машину состояний.
    Сейчас: у вас экземпляр ФБ в пределах одного и того же цикла контроллера вызывается несколько раз с разными аргументами.
    Надо: делать новый вызов (т. е. отправлять новый запрос) после получения ответа на предыдущий или индикации ошибки

    Посмотрите этот вебинар - в нем рассматривается именно ваша задача:
    https://owen.ru/media/video/webinar_170625

  8. #1638

    По умолчанию

    Добрый день!

    Прошу помочь решить вопрос по реализации управления компрессорной установкой с помощью панели СПК210.
    https://metrolog.group/compressor

    При подключении установки к СПК в ядре следующая запись:
    https://iimg.su/i/IOsfz4

    Соединение панели и компрессорной установки с помощью кабеля USB A - USB B (Производитель утверждает, что это COM порт)
    С панели СПК210-07 требуется:
    1. Задание давления
    2. Отображение давления на экране панели.

    Производитель компрессора предоставил следующий перечень функций управления:
    Параметры соединения: 9600-8-n-2

    1) RESET\r\n
    Сбрасывает плату
    2) WRITE\r\n
    Запись всех настраиваемых параметров в энергонезависимую память
    3) P=?\r\n
    Запрос текущего давления. Возвращается в атм.*1 00 (то есть, для 15 атмосфер вернется 01500).
    4) Запрос параметров
    Pe=?\r\n
    Pd=?\r\n

    Tmp1=?\r\n
    Tmp2=?\r\n
    TIME=?\r\n

    VTG=?\r\n
    5) Установка параметров. Параметр должен состоять из пяти десятичных цифр С ВЕДУЩИМИ НУЛЯМИ!
    Pd=12000\r\n
    Pe=11000\r\n
    6) Pe - (P enable) давление для включения накачки (атмосфер * 100, т.е. 1500 = 15 атмосфер)
    Pd - (P disable) давление для выключения после накачки (атмосфер * 100, т.е. 1500 = 15 атмосфер)

    Tmp1 - (Temperature 1) - Температура с датчика 1
    Tmp2 - (Temperature 2) - Температура с датчика 2

    VOLTAGE - количество глобальных ошибок по срабатыванию защиты по снижению питания (когда при работе прибора напряжение понижалось более 3 раз)
    VTG - (Voltage) - текущее измеренное напряжение

  9. #1639

    По умолчанию

    Zanger, напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи), чтобы более предметно обсудить вашу задачу.

  10. #1640

    По умолчанию

    Подскажите, возможно ли сделать свое сетевое оборудование в CodeSys, чтобы как и на фотографии, было свое оборудование?
    Screenshot_1.png

Страница 164 из 174 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.