    Добрый день!
    Хотим замерять уровень в емкостях диз.топлива с помощью датчиков ПДУ-RS-EXD и выводить показания напрямую на СП307 или СП310.
    Можно ли на данных панелях реализовать перевод уровня в объем согласно имеющимся тарировочным таблицам? Или все таки нужен ПР или контроллер для этого дела?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Хотим замерять уровень в емкостях диз.топлива с помощью датчиков ПДУ-RS-EXD и выводить показания напрямую на СП307 или СП310.
    Можно ли на данных панелях реализовать перевод уровня в объем согласно имеющимся тарировочным таблицам? Или все таки нужен ПР или контроллер для этого дела?
    Можно, макрос на Си написать
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно, макрос на Си написать
    Хорошо.Спасибо за столь быстрый ответ.Будем изучать Си) В эмуляторе конфигуратора можно опробовать будет? Или нужно заказывать панель для этого?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Хорошо.Спасибо за столь быстрый ответ.Будем изучать Си) В эмуляторе конфигуратора можно опробовать будет? Или нужно заказывать панель для этого?
    В эмуляции макросы не работают, только в живой панели.

  5. #5

    По умолчанию

    перевод уровня в объем согласно имеющимся тарировочным таблицам?
    только учтите что
    Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
    это не измерительный прибор с заявленной точностью, это поплавковый индикатор уровня, точность будет плюс минус лапоть

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Так проблема не только в точности, но надёжности и цене, в смысле, если ёмкость под атмосферным давлением можно применить преобразователь(датчик) избыточного(относительно атмосферного) давления, если ёмкость под избыточным давлением - преобразователь дифференциального давления и то получится дешевле и надёжней, мне так кажется!

    А ваш вариант хоть в учебники заноси, в смысле, как не надо делать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Так проблема не только в точности
    ну почему, это исходя из того функционала, который хотят получить - вычислять кубатуру солярки - причём "коммерческого" содержимого, - очень даже имеет значение и открывает массу возможностей для понимающих в теме людей.
    и кстати, к вопросу о вычислинии кубатуры - нужно мерять ещё и температуру, так как объём зависит от плотности, а плотность от температуры среды, и в случае с солярой - особенно.
    ну в общем -у автора впереди много интересных открытий - science it works, bitches

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну почему, это исходя из того функционала, который хотят получить - вычислять кубатуру солярки - причём "коммерческого" содержимого, - очень даже имеет значение и открывает массу возможностей для понимающих в теме людей.
    и кстати, к вопросу о вычислинии кубатуры - нужно мерять ещё и температуру, так как объём зависит от плотности, а плотность от температуры среды, и в случае с солярой - особенно.
    ну в общем -у автора впереди много интересных открытий - science it works, bitches
    Так объём это и есть по-вашему - кубатура!
    Наверно Вы имели ввиду перевод объёма в массу, как делается например в тепловычислителях для воды?

    Насколько понял ему и нужен объём, а не масса!

    Так может его устроит плюс/минус лапоть, в смысле 100 литров, типа контроль, что не разворовали.

    Вот если он будет измерять уровень с помощью датчика избыточного давления, как я предлагал, тогда придётся переводить массу в объём в зависимости от температуры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2025 в 19:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    только учтите что
    это не измерительный прибор с заявленной точностью, это поплавковый индикатор уровня, точность будет плюс минус лапоть
    Это я знаю. Думаю дискретность в 5 мм нас должна устроить. Сейчас вот просто стоят сигнализаторы ПДУ там 3 точки верхний, средний,нижний(2500мм, 1400мм, 750мм) дискретность около метра и то до поры до времени всех устраивало. Расход, приход солярки раз в год. Так как емкости аварийного топлива на газовой котельной.

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Это я знаю. Думаю дискретность в 5 мм нас должна устроить. Сейчас вот просто стоят сигнализаторы ПДУ там 3 точки верхний, средний,нижний(2500мм, 1400мм, 750мм) дискретность около метра и то до поры до времени всех устраивало. Расход, приход солярки раз в год. Так как емкости аварийного топлива на газовой котельной.
    Таблицу тарировочную можно посмотреть?
    Думаю, что без си можно сделать, будет в онлайн эмуляции работать
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК - веб панель
    от Антон_Б в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2025, 04:56
  2. Панель с ПЛК и с ТРМ
    от Alex_NN в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 15:26
  3. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:33
  4. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  5. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •