не знаю зачем вы такое удумали, разве это каак-то поможет?
не знаю зачем вы такое удумали, разве это каак-то поможет?
провёл аналогичную работу, только в по масштабу в 3-5 раз больше . всё работает
Парни кто делал такое, а не думали поставить пластинчатый теплообменник прям на внешний блок? И с него уже гликоль гнать куда надо.
Какой протокол обмена с внешним блоком?
Восемь лет эксплуатации, полет нормальный)
Перестал работать вход ПЛК, который читает термосопротивление, пишет "ошибка калибровки", думаю ремонт ПЛК поправит ситуацию...
Вопрос, а без ремонта входа, если перебросить термосопротивление на второй свободный вход и обновить прошивку, ПЛК 73 будет работать?