спасибо что откликнулись. провалы видны и по переменной и в окне конфигурации. "подключил" это на самописец в визуализации, он тоже это фиксирует. должен сказать, что ошибся с типом модуля когда отвечал. модуль мв110 8ас. сейчас больше беспокоит то, что этот модуль "подсаживает" как минимум один опорный сигнал с делителя напряжения (потенциометр 4,7к, источник 10в). точнее структура такая: 14 сигналов от весовых корзинок дозатора, один опорный (всего 15) поступают на два модуля. весовые постоянно в динамике, но опорный то не должен прыгать. сначала думали - потенциометр, потом за источник взялись, потом выяснили что внутри модуля всё происходит, пустили сигнал через эммитерный повторитель. а он стал влиять на показания весовых. возможно чегото не знаю в настройках или в свойствах овен оборудования. прошу направить на путь истинный.