    Здравствуйте форумчане. У меня стоит на производстве несколько шлюзов(ПВ210). Недавно установил очередной шлюз для чтения данных нескольких приборов. Все вроде работает, но вот незадача. 5-7 раз в день отключается связь с облаком на 10 минут всегда одинаковое время.
    Пробовал разные варианты (ставил резисторы 120 Ом). Не подскажите в чем проблема.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nik maz Посмотреть сообщение
    У меня на производстве несколько шлюзов (ПВ210), которые недавно были
    установлены для чтения данных нескольких приборов. Все они работают,
    но связь с облаком отключается 5-7 раз в день в одно и то же время. Я
    пробовал разные варианты (поставил резисторы 120 Ом) и не могу
    объяснить причину проблемы.
    1. Первичная диагностика
    Проверьте логи ПВ210:
    В веб‑интерфейсе шлюза перейдите в раздел Логи или Журнал событий.
    Ищите записи в моменты отключений (точность до минуты). Типичные причины:
    Connection timeout — проблемы с сетью/сервером.
    DNS resolution failed — сбои DNS.
    SSL handshake error — проблемы с сертификатами или шифрованием.
    Фиксируйте точное время отключений:
    Запишите 3–5 временных меток (дата + время). Сравните с:
    расписанием перезагрузки сетевого оборудования;
    графиком работы систем кондиционирования/вентиляции (могут создавать помехи);
    временем плановых задач на сервере облака.
    2. Анализ сетевых факторов
    Перегрузка сети в пиковые часы:
    В моменты отключений замерьте:
    Ping до шлюза (ping <IP_ПВ210>) — рост времени ответа или потери пакетов.
    Трафик на порту коммутатора (если есть доступ к SNMP).
    Решение:
    выделите VLAN для ПВ210;
    ограничьте полосу пропускания для других устройств.
    Конфликты IP/MAC‑адресов:
    Проверьте, нет ли дублирования IP в подсети (используйте arp -a на ПК в той же сети).
    Убедитесь, что DHCP‑сервер не выдаёт один IP разным устройствам.
    Проблемы с DNS:
    Настройте ПВ210на использование статических DNS (например, Google 8.8.8.8 или Cloudflare 1.1.1.1).
    Проверьте TTL записей домена облака — слишком низкое значение может вызывать частые запросы к DNS.
    3. Электропитание и помехи
    Скачки напряжения:
    Подключите ПВ210 через стабилизатор напряжения или ИБП.
    Измерьте напряжение в сети в моменты отключений (мультиметром).
    Электромагнитные помехи:
    Убедитесь, что кабели ПВ210не проложены рядом с:
    силовыми линиями (выше 220 В);
    электродвигателями, частотными преобразователями;
    сварочным оборудованием.
    Используйте экранированные кабели для RS‑485/Ethernet.
    Заземление:
    Проверьте, что корпус ПВ210и все подключённые приборы имеют общее заземление. Разность потенциалов вызывает сбои.
    4. Настройки ПВ210 и облака
    Таймауты соединения:
    В настройках ПВ210 увеличьте:
    Таймаут ответа от сервера до 30–60 сек.
    Интервал повторных попыток до 5–10 мин.
    Если облако поддерживает Keep‑Alive, активируйте эту опцию.
    Прошивка и конфигурация:
    Обновите прошивку ПВ210 до последней версии (скачать с сайта ОВЕН).
    Сбросьте настройки к заводским и настройте заново — возможно, есть скрытые ошибки конфигурации.
    Проверка сервера облака:
    Свяжитесь с провайдером облака и уточните:
    есть ли плановые перезагрузки/обслуживание в указанное время;
    лимиты на количество подключений или частоту запросов.
    Попробуйте временно перенаправить данные на альтернативный сервер (например, локальный MQTT‑брокер) — если проблема исчезает, виноват облачный сервис.
    5. Дополнительные меры
    Резервное соединение:
    Настройте резервный канал (например, через 4G‑модем) с автоматическим переключением при потере основного соединения.
    Мониторинг и автоматизация:
    Разверните систему мониторинга (Zabbix, PRTG) для:
    отслеживания доступности ПВ210;
    оповещения о сбоях.
    Напишите скрипт, который при потере связи:
    перезагружает ПВ210 по питанию (через реле);
    отправляет уведомление инженеру.
    6. Если проблема остаётся
    Локализация аппаратного дефекта:
    Замените ПВ210 на аналогичный исправный шлюз — если сбои прекратятся, проблема в устройстве.
    Проверьте конденсаторы на плате ПВ210 (вздутие, подтёки).
    Обращение в поддержку ОВЕН:
    Отправьте в техподдержку (support@owen.ru ):
    логи ПВ210 за 2–3 дня;
    схему сети и топологию подключения;
    график отключений с точностью до минуты.
    Укажите модель ПВ210, версию прошивки и параметры сети.
    Резюме
    Начните с анализа логов и замеров сети в моменты сбоев. Чаще всего причина — в:
    перегрузке сети;
    скачках напряжения;
    настройках таймаутов.
    Если проблема периодическая, ищите совпадение по времени с другими процессами на производстве.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  2. ТРМ10 нестабильная работа ву
    от Lujin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 14:27
  3. Нестабильная работа МУ110-224.6У
    от Sancho в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 16:12
  4. Нестабильная работа ПЛК100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 20:50
  5. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •