Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Этого никогда не может случится в принципе, пока насос не запущен там не может быть перепада, в смысле, непонятно чего он ждёт, наверно у моря погоды!
    Добрый день.

    Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Работоспособность насоса контролируется с помощью датчика перепада давления: если после подачи контроллером сигнала на включение насоса он не получает сигнал от датчика перепада, то далее он подает сигнал на резервный насос. Если и в этом случае после подачи сигнала на включение резервного насоса он не получает "обратную связь" от реле перепада, то контроллер фиксирует аварию насосов подпитки.

    По поводу сообщений, которые вы писали выше: мы всегда за максимально возможное улучшение наших приборов для наших партнеров и клиентов, поэтому можете, пожалуйста, прислать более подробное описание функций, которые работают не так, как хотелось бы, на мою почту? Возможно, ваше видение того, как определенные функции должны функционировать на самом деле. Буду рад обратной связи!
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  2. #152

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, есть ли расширенный список регистров модбас? Конфигуратор же имеет доступ ко всем параметрам, а в РЭ далеко не все. Допустим, нужно время хода привода (понимаю, что сейчас скажут, что оно задаётся раз в жизни, но такова задумка).

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, есть ли расширенный список регистров модбас? Конфигуратор же имеет доступ ко всем параметрам, а в РЭ далеко не все. Допустим, нужно время хода привода (понимаю, что сейчас скажут, что оно задаётся раз в жизни, но такова задумка).
    Добрый день.
    Как такового расширенного списка нет.
    Время хода сервопривода не выведен как сетевой регистр, поэтому его и нет в карте регистров.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

  4. #154

    По умолчанию

    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от marieccccc Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как такового расширенного списка нет.
    Время хода сервопривода не выведен как сетевой регистр, поэтому его и нет в карте регистров.
    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?

  6. #156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Каким тогда образом конфигуратор получает и задаёт все остальные параметры, что нет в списке?
    Конфигуратор работает через USB и имеет доступ к полной области памяти прибора, включая параметры алгоритма. Сетевая карта Modbus это отдельная, специально выделенная область, куда намеренно вынесены только параметры для оперативного управления по сети. Это архитектурное решение, по RS-485 нельзя ни прошить прибор, ни получить доступ к параметрам ПО - только к сетевым регистрам.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #157

    По умолчанию

    Добрый день !
    Поставили задачу сделать диспетчеризацию ТРМ1032М-01.10.Р с двумя модулями расширения (ПРМ-1 и ПРМ-2), прошивка 1.3.2.
    ИТП простейшее: отопление + подпитка + ГВС.
    Как бы всё хорошо, но проектировщик, который проектировал электрическую схему, решил не заморачивать себе голову и насос циркуляции ГВС вывел мимо контроллера, т.к. насос циркуляции ГВС всего один, какой смысл его заводить на контроллер, это конечно логично, но мне дистанционно не понять работает он или нет. Поэтому требуется доработка схемы шкафа ИТП.

    Какие сигналы присутствуют:
    - реле сухого хода;
    - реле пуска насоса (контактор, с которого со слаботочных контактов можно взять сигнал запуска насоса);
    - реле аварии (включается красная лампа аварии, если мотор-автомат насоса выключен, но при этом переключатель на дверце шкафа стоит в разрешающем работу насоса положении).

    Так вот, задумка такая:
    - сигнал с реле сухого хода подключить на PDS K2 (DI 2 ТРМ1032М);
    - сигнал с реле пуска насоса подключить на "функциональный вход 2" (DI 5 ТРМ1032М) и настроить его как "Контроль НЦ";
    - сигнал с реле аварии (по сути с "красной лампочки") получается что подключать некуда. Но есть ПРМ-1 и на нём присутствует неиспользуемый вход DI 8;
    - сам насос подключить к DO 3, а в настройках насосов контура 2 выбрать насос 1 основной, насос 2 отключён. Либо оставить как есть, оно ж как то и так работает, а вот информацию "наверх" надо выводить достоверную.
    Все сигналы разумеется от одной управляющей фазы.

    Вообще, планируется поставить дополнительно преобразователь давления на контур 2, который ГВС, в принципе он может выполнять роль защиты по сухому ходу. Настроить только верхнюю границу максимальную, чтобы ни при каких условиях регулирование в контуре ГВС не прекращалось, ибо это чревато авариями. Катастрофами !

    И ещё есть вопросы по карте регистров. Не могу найти как прочитать расчётную температуру уставки обратки контура 1 (да и второго тоже нет). Вероятно, такого регистра нет ?
    А так же например, как сбросить аварию в контуре, ну допустим в 1. Бит 0 регистра 533 подразумевает запись в него 0 либо 1. Я правильно понимаю, что перед записью единицы в 533.0 надо для начала ещё записать в регистр 532 номер контура 1 или 2 ? Т.е. два действия необходимо выполнить, в начале определить контур регистром 532, а затем записью "1" в 0 бит 533 регистра ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Поставили задачу сделать диспетчеризацию ТРМ1032М-01.10.Р с двумя модулями расширения (ПРМ-1 и ПРМ-2), прошивка 1.3.2.
    ИТП простейшее: отопление + подпитка + ГВС.
    Как бы всё хорошо, но проектировщик, который проектировал электрическую схему, решил не заморачивать себе голову и насос циркуляции ГВС вывел мимо контроллера, т.к. насос циркуляции ГВС всего один, какой смысл его заводить на контроллер, это конечно логично, но мне дистанционно не понять работает он или нет. Поэтому требуется доработка схемы шкафа ИТП.

    Какие сигналы присутствуют:
    - реле сухого хода;
    - реле пуска насоса (контактор, с которого со слаботочных контактов можно взять сигнал запуска насоса);
    - реле аварии (включается красная лампа аварии, если мотор-автомат насоса выключен, но при этом переключатель на дверце шкафа стоит в разрешающем работу насоса положении).

    Так вот, задумка такая:
    - сигнал с реле сухого хода подключить на PDS K2 (DI 2 ТРМ1032М);
    - сигнал с реле пуска насоса подключить на "функциональный вход 2" (DI 5 ТРМ1032М) и настроить его как "Контроль НЦ";
    - сигнал с реле аварии (по сути с "красной лампочки") получается что подключать некуда. Но есть ПРМ-1 и на нём присутствует неиспользуемый вход DI 8;
    - сам насос подключить к DO 3, а в настройках насосов контура 2 выбрать насос 1 основной, насос 2 отключён. Либо оставить как есть, оно ж как то и так работает, а вот информацию "наверх" надо выводить достоверную.
    Все сигналы разумеется от одной управляющей фазы.

    Вообще, планируется поставить дополнительно преобразователь давления на контур 2, который ГВС, в принципе он может выполнять роль защиты по сухому ходу. Настроить только верхнюю границу максимальную, чтобы ни при каких условиях регулирование в контуре ГВС не прекращалось, ибо это чревато авариями. Катастрофами !

    И ещё есть вопросы по карте регистров. Не могу найти как прочитать расчётную температуру уставки обратки контура 1 (да и второго тоже нет). Вероятно, такого регистра нет ?
    А так же например, как сбросить аварию в контуре, ну допустим в 1. Бит 0 регистра 533 подразумевает запись в него 0 либо 1. Я правильно понимаю, что перед записью единицы в 533.0 надо для начала ещё записать в регистр 532 номер контура 1 или 2 ? Т.е. два действия необходимо выполнить, в начале определить контур регистром 532, а затем записью "1" в 0 бит 533 регистра ?
    Добрый вечер.
    Сформулируйте, пожалуйста, в чем конкретно заключаются вопросы в первой части сообщения.
    По текущей уставке обратки: да, этот параметр не выведен как сетевой регистр. Уточню, сможем ли вывести, если это необходимо.
    По регистрам 532 и 533: да, в этой версии прибора необходимо сначала указать, к какому контуру идет обращение, затем подавать команду к нужному регистру. В новой версии ТРМ1032М [M02] (прошивка от 2.0.0) эта проблема исправлена, т.к. увеличили память прибора и смогли разбить переменные отдельно по каждому контуру.
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru