  1. #4231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spkg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. ПР 103-24.1610.03.2.0
    Все версии, обновления, всё последнее.
    Не видит сетевые переменные, точнее, не видит новые, пару дней назад всё было нормально, продолжил писать проект и переменные добавляются, но их как бы нет. Адреса менял, названия, ничего не помогает.
    Ни другое устройство, ни Конфигуратор их не видят.
    1.5 года назад сталкивался с подобной проблемой, забил, написал на другом оборудовании. Думал, через пару лет что-то поменялось.
    Эта сетевая переменная подключена к переменной, которая не энергонезависимая или не выведена на экран или не подключена к выходу.
    Для ОЛ это не законченная схема и он её не просчитывает. Сделайте хоть на время энергонезависимой и всё будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2025 в 15:24.

  2. #4232

    По умолчанию

    Благодарю за быстрый ответ.
    До этого сетевая переменная была параметром функции и тоже не видна. Подход понятен, просто присвоить другой Retain переменной, а затем использовать. Я думал, что присваивание это уже достаточный повод для видимости.
    Спасибо за помощь!

  3. #4233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spkg Посмотреть сообщение
    Благодарю за быстрый ответ.
    До этого сетевая переменная была параметром функции и тоже не видна. Подход понятен, просто присвоить другой Retain переменной, а затем использовать. Я думал, что присваивание это уже достаточный повод для видимости.
    Спасибо за помощь!
    Значит выход функции висел в воздухе, поэтому и не просчитывало. Цепочка ФБ и функций должна быть закончена присвоением куда либо.

  4. #4234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Значит выход функции висел в воздухе, поэтому и не просчитывало.
    Да, выход функции присваивался обычной переменной, которая затем должна была бы стать сетевой.

  5. #4235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spkg Посмотреть сообщение
    Да, выход функции присваивался обычной переменной, которая затем должна была бы стать сетевой.
    Так присвойте выход в сетевую. Зачем лишние прокладки делать? Вот пример 1 Сетевая 3.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2025 в 16:02.

  6. #4236

    По умолчанию

    Доброго дня!

    Скажите, версия Owen Logic 2.10.370.0 уже проверена? Её можно использовать в разработке?

    Кто-нибудь уже успел проверить 370 на проекте с одновременными:
    - FBD+ST
    - работа с 2-3 ПЧВ по Modbus RTU (RS-485)
    - работа c другим ПР205 по Modbus
    - панель оператора по Modbus TCP
    - OwenCloud через Ethernet и роутер

    Всё это уже проверено в 370? На практике в 370 работоспособно?


    Пару недель назад сдал проект на ПР205 с Owen Logic 2.10.367.0. Не переходил на новую 370, т.к. это всего лишь патч на неработающую 369.
    Сейчас получаю предложение на новую работу. Встаёт вопрос - оставаться на 367 или переходить к прогрессивной 370? Обратной совместимости-то нет, а сдача работы через 2 недели.

  7. #4237
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Доброго дня!

    Скажите, версия Owen Logic 2.10.370.0 уже проверена? Её можно использовать в разработке?

    Кто-нибудь уже успел проверить 370 на проекте с одновременными:
    - FBD+ST
    - работа с 2-3 ПЧВ по Modbus RTU (RS-485)
    - работа c другим ПР205 по Modbus
    - панель оператора по Modbus TCP
    - OwenCloud через Ethernet и роутер

    Всё это уже проверено в 370? На практике в 370 работоспособно?


    Пару недель назад сдал проект на ПР205 с Owen Logic 2.10.367.0. Не переходил на новую 370, т.к. это всего лишь патч на неработающую 369.
    Сейчас получаю предложение на новую работу. Встаёт вопрос - оставаться на 367 или переходить к прогрессивной 370? Обратной совместимости-то нет, а сдача работы через 2 недели.
    Я пока остаюсь на 367, но перед самой прошивкой переконвертирую в 370

  8. #4238

    По умолчанию

    Зачем вообще переходить?
    Оставайтесь на 367 и проекты сохраняйте как 367. Открывайте из 367 версии. Всё как в Codesys.
    370 можете поставить, только для тестирования.
    Новые версии запишут новую прошивку, которая требует полугодового тестирования минимум.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.11.2025 в 14:20.

  9. #4239

    По умолчанию

    Спасибо

    Не буду спешить, останусь пока на 367.

  10. #4240

    По умолчанию

    Я перешел на ПР205 на 370. Пока особых проблем не выявил. Но и проект пока еще в стадии разработки. Единственное ПИД их с автонастройкой мне абсолютно неадекватным показался. Его не стал использовать.

Страница 424 из 426 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •