Цитата Сообщение от TrTinf Посмотреть сообщение
Добрый день
Пр205-230.1211.22.X.0
Есть у него два FDI - которые могут работать в режиме счетчика импульсов. Все работает, считает, но возник вопрос, а как их сбросить? Попытался сделать через XOR условие, а переменную перезаписывать нельзя оказываеться которая туда подключена.
Как сбросить то? Перезагрузка не помогла, переменная не в энергонезависимой памяти.
Вот же. Привязываете свою переменную и в путь
Безымянный.png