Нужно фото настроек приложить, чтобы понятнее было. Про порт скорее всего имелось ввиду программный порт, lprt который
Нужно фото настроек приложить, чтобы понятнее было. Про порт скорее всего имелось ввиду программный порт, lprt который
Подпрограмма ПЛК слэйв
2025-11-07_14-24-27.png
Подпрограмма ПЛК мастер со слэвом МВ210
2025-11-07_14-25-54.png
Проект отправил в техподдержжку
Кажется, Вы путаете понятия физического Ethernet-порта на борту контроллера и логического TCP-порта в рамках соединения.
Например, Модули Мх210 для работы по Modbus TCP используют порт с номером 502. Вы его указываете в проекте ПЛК в настройках блока TcpIpClA2 на входе "удалённый порт".
Речь о том, что сервер и клиент на ПЛК должны использовать разные локальные TCP-порты. Например, 5005 и 5006.
Покажите скриншотами настройки блоков TcpIpClA2 и TcpIpSrvA в проекте.
Спасибо! Вы правы, про порты то я и забыл. Назначил разные, все заработало.