Добрый день коллеги, использую для обучения связку Owen OPC Server - частотный преобразователь ESQ - Simple-Scada 1.3.3 связь по 485 интерфейсу
В Сервере прописаны 2 регистра: 1. на запись Пуск - Стоп и 2. на чтение/запись рабочей частоты. Оба тега полностью функциональны, произвожу пуск останов привода и изменяю частоту как из Сервера так и из Скады.
Owen opc 1.PNG
При запуске сервера тег 2. на чтение/запись рабочей частоты имеет статус качества "192 GOOD Хорошее", параметр считывается сервером, соответственно в Скаде происходит его отображение без ошибок. А вот с тегом 1. на запись Пуск - Стоп проблема, тег имеет качество "0 BAD Плохое качество".
Дальше размышления и прошу прояснить из за чего происходит ошибка:
1. Подразумеваю что при опросе Сервером привод отвечает ошибкой так как параметр не возможно считать
2. Второе предположение что Значения Пуска - Стопа отличны от "0"
Owen opc 2.PNG
После посылки Значения Останова тег в Сервере изменяется на качество 192 GOOD Хорошее
Пока в Скаде Контроль связи отключен и проблема не видна, но остается. Подскажите как сделать правильно и из за чего происходит ошибка?


Ответить с цитированием
