Тема: Owen OPC и Статусы качества стандарта OPC

  1. #1

    Question Owen OPC и Статусы качества стандарта OPC

    Добрый день коллеги, использую для обучения связку Owen OPC Server - частотный преобразователь ESQ - Simple-Scada 1.3.3 связь по 485 интерфейсу
    В Сервере прописаны 2 регистра: 1. на запись Пуск - Стоп и 2. на чтение/запись рабочей частоты. Оба тега полностью функциональны, произвожу пуск останов привода и изменяю частоту как из Сервера так и из Скады.

    Owen opc 1.PNG

    При запуске сервера тег 2. на чтение/запись рабочей частоты имеет статус качества "192 GOOD Хорошее", параметр считывается сервером, соответственно в Скаде происходит его отображение без ошибок. А вот с тегом 1. на запись Пуск - Стоп проблема, тег имеет качество "0 BAD Плохое качество".

    Дальше размышления и прошу прояснить из за чего происходит ошибка:

    1. Подразумеваю что при опросе Сервером привод отвечает ошибкой так как параметр не возможно считать
    2. Второе предположение что Значения Пуска - Стопа отличны от "0"

    Owen opc 2.PNG

    После посылки Значения Останова тег в Сервере изменяется на качество 192 GOOD Хорошее

    Пока в Скаде Контроль связи отключен и проблема не видна, но остается. Подскажите как сделать правильно и из за чего происходит ошибка?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dJuchok Посмотреть сообщение
    После посылки Значения Останова тег в Сервере изменяется на качество 192 GOOD Хорошее
    Вы сами ответили, чтения нет, а запись работает.
    Тут надо при включении записывать 5 или 6 (останов) и переключать на 1 или 2 (пуск)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 10:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Существует ли настройка Сервера указывающая что Тег в режиме записи и формировать ошибку Качества чтения не требуется? Как то же это решается?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dJuchok Посмотреть сообщение
    Существует ли настройка Сервера указывающая что Тег в режиме записи и формировать ошибку Качества чтения не требуется? Как то же это решается?
    А записать 5 или 6 при включении, религия мешает? )))

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Обычно у ПЧ имеется командное слово и слово состояния, и описывается назначение каждого бита, в смысле, лучше менять отдельные биты в слове и писать всё слово и считывать тоже всё слово, потом разложить на биты, это потребует до 16 раз меньше переменных, в смысле, лучше сразу делать по-человечьи, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Визуализация признака качества
    от volantv в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 11:22
  3. Признак качества ПЛК 160
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 23:33
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 19:04
  5. MastarSCADA и признак качества данных
    от Сергей_К в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 15:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •