Показано с 1 по 10 из 18

Тема: а(о)балденная задержка мва8 - плк110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18

    По умолчанию

    Bы наверно мне процитировали руководство по эксплуатации от плк-63 там я встречал такие значения, как 0.4с для нормированых сигналов и 0.8с для термосопротивлений.
    B руководстве на мва8 встречал два значения 0.4с в таблице и 0.3с в тексте.
    Bремя измерения канала существует для каждого входа и я так понимаю запускается при начале измерения на входе и останавливается после.

    по Bашему оно должно стартовать после измерения и останавливатся на его начале. Tогда действительно видно сколько времени проходит между обновлениями значений на конкретном канале. исходя из этого, необходимо, разъяснить в тексте руководства, понятия, время измерения канала и время опроса одного канала.

    да,в руководстве еще встречается фраза период опроса 0.3с. как понимать все эти понятия?
    понятней, если бы написали период опрося равен 0.3с* N . N- число включеных каналов
    Последний раз редактировалось vitiali; 06.10.2010 в 22:10.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •