Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Время измерения аналогового входа ПР102

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Если Вы хотите максимальное быстродействие наверно лучше иметь модуль расширения по внутренней шине, например ПРМ-3:

    https://owen.ru/product/prm/specifications

    или использовать аналоговые входы самого ПР применив нормирующий преобразователь типа НПТ:

    https://owen.ru/product/npt

    Ваш модуль опрашивает один вход почти секунду(0,9с), на 8 входов уйдёт более 7 секунд, в смысле, нет смысла опрашивать с меньшим периодом, только хуже будет(сеть забивать ненужными опросами), надеюсь, ситуация прояснилась?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2025 в 18:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. значение аналогового входа
    от novinky в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 14:29
  2. Неисправность аналогового входа PLC
    от Alex_PLC в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 10:05
  3. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 08:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •