    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго вечера.
    В менеджере компонентов есть макрос "Журнал событий на 24 записи (Event_Log_v1.02)".
    Погонял в симуляторе, таки не понял, в каких "попугаях" он сохраняет код события.
    При опросе выводит какие то хаотичные значения. В описании все туманно. Поисковик на форуме ничего не дал.
    Может кто объяснит, что к чему.
    Биты события выводятся в виде Маски бит. Собираются и разбираются биты макросами PUT_Bit и Extract.
    Дату и время включения и выключения события, прибор сохраняет в формате UNIX_TIME, здесь примеры,
    как работает UNIX_TIME с 2000 года и как его разложить (собрать) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 16:07.

Похожие темы

  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •