Страница 395 из 410 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 4097

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С помощью ФО (функц. области) можно и 2 бита и больше, включить, инвертировать или выключить.
    Ответ не на вопрос. Как два бита включить, я знаю. Я спросил, может ли переключатель дёргать два бита вместо одного.

  2. #3942
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Ответ не на вопрос. Как два бита включить, я знаю. Я спросил, может ли переключатель дёргать два бита вместо одного.
    Может, этот переключатель называется "Функциональная кнопка", хоть 10 битов дергай.
    А если биты идут в одном регистре, то еще можно применить кнопку "Операции с данными"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3943
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Два бита одной кнопкой

    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #3944

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Может, этот переключатель называется "Функциональная кнопка", хоть 10 битов дергай.
    А если биты идут в одном регистре, то еще можно применить кнопку "Операции с данными"
    Это здорово! И это очевидно. А вопрос про переключатель илии переключатель с индикацией. Вот такие:Безымянный.jpg. Но, судя по ответам, уже понятно, что нельзя. Жаль. Буду ломать функциональные кнопки.

  5. #3945
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Вариант два бита одной кнопкой
    Сделаем переключатель с индикацией, который управляет двумя битами
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3946
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,143

    По умолчанию

    Еще пару переключателей с индикацией
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #3947

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не могу разобраться, почему то на прямую не хочет выводить на цифровой дисплей данные с пр200, но при переписывании с регистра PLC во внутренний регистр панели, все выводится. Помогите разобраться!

  8. #3948

    По умолчанию

    Лучше так и делайте. Опрос отдельно отображение отдельно. Меньше лагв будет

  9. #3949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Не могу разобраться, почему то на прямую не хочет выводить на цифровой дисплей данные с пр200, но при переписывании с регистра PLC во внутренний регистр панели, все выводится. Помогите разобраться!
    Кто мастер и кто слейв?
    Выкладывайте скрины, как переменная настроена в ПР200 и как в Панели. Или проекты.

    Вероятно не выводится Float, так как нет галки в настройках панели "Изменить порядок регистров".
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2025 в 20:02.

  10. #3950

    По умолчанию

    На данный момент пытаюсь с модбас слева выдавать значения, уже как только не пробовал, и флоат в разных вариациях и ансайнед и сайнед не выводит и все, если с помощью макроса перекидываю на внутренний регистр то работает, биты тоже из одного регистра считываются из другого ни в какую не считываются. Вот например на видимость двух кнопок, одна сброс появляется вторая пуск не появляется.Снимок3.JPGСнимок2.JPGСнимок1.JPG там же есть регистры в конце, они работают через присвоение внутреннему регистру, 560 не выводится как только не изголялся, сейчас там уже даже флоат, но ти флоат не работает, до этого саинд ансайд пробовал, в настройках самого вывода все перебрал уже, кстати мастер сп307 пр102 будет слейвом/ Сейчас еще попробовал сделал функциональную кнопку с записью значения в 559 регистр, в модбас слейв записалось значение 11 бита, а вот Пуск так и не появился
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 05.11.2025 в 21:29.

Страница 395 из 410 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •