Тема: ТРМ232М не отображаются показания с ДТС105-50м.в 3.6

  1. #1

    По умолчанию ТРМ232М не отображаются показания с ДТС105-50м.в 3.6

    Здравствуйте коллеги. Помогите, кто может начинающему КИПОВЦУ. Приобрел контроллер ТРМ232М, присоединил термо-датчики (терморезисторы)согласно схемы , выбрал из более подходящего ДТС105-50м.в 3.6. В самом контроллере выбрал ТС 50М1.42 – 8. Мне не ясно почему нет отображения температур. Контроллер просто показывает все по нулям. Ставлю запасной - такая же ерунда.
    Уличный датчик ДТС125Л - также показывает по нулям. Замеряю сопротивление на датчиках при температуре 60Градусова показывает около 105Ом.
    При подключении контроллера через RS 485 к компу, при считывании Аналоговых сигналов - также все по нулям.

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос:
    На рабочих экранах прибора вместо измеренных температур отображаются «0.0», при этом типы датчиков настроены и в меню Конфигурация / Аналоговые входы / Вход х – показания есть
    Ответ:
    Необходима перезагрузка прибора. Нажмите комбинацию кнопок «альт» + «выход» + «ввод». В открывшемся меню отладки выберите строку «сброс EEPROM», нажмите «ввод».
    https://owen.ru/product/trm232/faq

  3. #3

    По умолчанию

    Делал один фиг - не показывает.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Новыйчел
    Отключите датчики, в настройках прибора поставьте тип датчика термопара тип К или J (ТХА\ТХК), вместо датчика (термопары) к прибору подключите перемычку. Прибор должен показать комнатную температуру или чуть выше. Если этого нет, то вероятнее всего не работает входной АЦП, это уже в сервис.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.10.2025 в 09:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Я правильно понял, что по умолчанию никаких дополнительных действий делать не требуется, например активировать в рабочее состояние контроллер, чтоб начать принимать сигнал. Он сразу должен показывать с датчиков входные значения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    Новыйчел
    Правильно понимаете. Датчики он показывает всегда. Иногда требуется принудительно запускать регулятор.

  7. #7

    По умолчанию

    Может быть дело в прошивке? Может нужно обновить ее?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новыйчел Посмотреть сообщение
    Может быть дело в прошивке? Может нужно обновить ее?
    Вы ПЛК вскройте для начала и проверьте элекролитические конденсаторы на вздутие, проверьте напряжения питания.
    Что за манера прошивать сразу. Это не чистый ПЛК-63. У ТРМ232М овеновская программа зашита, без сервиса вы не сделаете ничего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.10.2025 в 08:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Проверяли все в норме
    На табло диагностика ошибок написано Error 0 =4

Похожие темы

  1. ДТС105
    от EgorAndreeevith в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 13:00
  2. Не отображаются подсказки
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 10:55
  3. Датчик Температуры ДТС105 продключение к процессу.
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 09:15
  4. Подключение ДТС224 и ДТС105 к 2ТРМ1
    от berscrerker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 13:39
  5. подключение дтс105-50м.в3.100 к трм1-щ1.у.р
    от Sinus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 08:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •