    Цитата Сообщение от MiB Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Изучил, принцип действия понятен.

    Подскажите, пожалуйста, как получить:
    1. Количество записей из журнала событий;
    2. Текст сообщения и временные метки n-ной записи библиотеки AlarmManager?
    Попробуйте изучить этот пример:
    https://forge.codesys.com/prj/codesy...ger/home/Home/

    Кнопка Download находится справа вверху.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте изучить этот пример:
    https://forge.codesys.com/prj/codesy...ger/home/Home/

    Кнопка Download находится справа вверху.
    Пример скачал.
    Подскажите, пожалуйста, почему в нём столько ошибок. Я использую codesys 3.5 sp17 patch 3.
    Все недостающие библиотеки скачал. Возможно не хватает какого то таргет файла?

    Версию Codesys и скриншот приложил ScreenShot.png
    Вложения Вложения

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MiB Посмотреть сообщение
    Пример скачал.
    Подскажите, пожалуйста, почему в нём столько ошибок. Я использую codesys 3.5 sp17 patch 3.
    Все недостающие библиотеки скачал. Возможно не хватает какого то таргет файла?

    Версию Codesys и скриншот приложил
    64 битный виртуальный ПЛК не поддержан, на сайте выложена 32 битная версия, вот и подключайте обычный Control WIN V3

  4. #54

    По умолчанию

    Добрый день.
    Была поставлена задача отследить время включения/выключения компрессоров с разных пультов.
    Сделал это через менеджер тревог.
    Вот только не пойму почему записи в таблице строки "задваиваются" - появляется одновременно запись с ON и OFF ????

    1.png
    2.jpg

  5. #55
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Была поставлена задача отследить время включения/выключения компрессоров с разных пультов.
    Сделал это через менеджер тревог.
    Вот только не пойму почему записи в таблице строки "задваиваются" - появляется одновременно запись с ON и OFF ????

    1.png
    2.jpg
    Добрый день.
    А каковы настройки класса тревог Info? В частности, важен "способ подтверждения".
    И как настроена таблица тревог, что время чего именно отображается в первом столбце?

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А каковы настройки класса тревог Info? В частности, важен "способ подтверждения".
    И как настроена таблица тревог, что время чего именно отображается в первом столбце?
    3.jpg
    4.jpg

  7. #57
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Попробуйте в таблице установить тип "Временная отметка активна" (что на русском означает "Метка времени возникновения тревоги).

  8. #58

    По умолчанию

    Спасибо Евгений - помогло )))))

    Есть еще одна проблема : при попытке экспорта хранилища в CSV появляется ошибка "Чтение тревог прервано с кодом ошибки 30402", можно ли и как побороть?

  9. #59
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений - помогло )))))

    Есть еще одна проблема : при попытке экспорта хранилища в CSV появляется ошибка "Чтение тревог прервано с кодом ошибки 30402", можно ли и как побороть?
    Попробуйте при подключении к ПЛК нажать ПКМ на узел Device и использовать команду Сброс заводской устройства, чтобы удалить текущую БД тревог.
    После этого сгенерируйте новых тревог и повторно проверьте экспорт.
    Если это не решит проблему - напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте при подключении к ПЛК нажать ПКМ на узел Device и использовать команду Сброс заводской устройства, чтобы удалить текущую БД тревог.
    После этого сгенерируйте новых тревог и повторно проверьте экспорт.
    Если это не решит проблему - напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).
    Евгений, спасибо, во всём разобрался.
    Следуя Вашим примерам, получилось сделать импорт журнала событий из хранилища AlarmManager в CSV.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Alarm Configuration в CoDeSys 3.5 SP 14
    от Шикова Анна в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 06:47
  2. Alarm configuration в СoDeSys v3
    от liboyl в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 17:39
  3. Alarm Configuration
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 07:32
  4. конфигурация тревог (Alarm Configuration)
    от manageer в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 10:32
  5. СПК107 и Alarm configuration
    от Masja в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •