Установил обновлённую версию конфигуратора 1.29. Не увидел решения проблемы масштабирования графика по времени. Продолжать крутить колесо мыши по полчаса, чтобы получить нужный масштаб? Неужели так сложно решить это как-то?![]()
Версия: 1.29.145.0
Не работает удаление прибора, кроме самого первого в списке.
Не получается удалить например второй. Только первый.
Добрый день. Такая проблема:
Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?
Добрый день. В конфигураторе отображаются не имена переменных, а имена параметров. При создании переменных их имя дублируется в имя параметра. При дальнейшем изменении уже синхронизация отсутствует. Соответственно, если нужно изменить имя, отображаемое в конфигураторе, то нужно менять имя параметра, а не имя переменной.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic