  1. #3881

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель СП307 в качестве мастера, есть slave-устройство на TCP-порте. На слейве есть около 80 койлов, которые надо считать. Можно ли это сделать одним-двумя запросами или на каждый койл отдельный запрос делать надо?
    Для регистров создана функциональная область с функцией "Копировать группу регистров" из Slave в PSW. А с койлами так же никак?

    Подозреваю, что я не первый задаюсь этим вопросом, но найти ответ на этот вопрос не удалось. Если ткнёте носом, что можно об этом почитать, буду крайне признателен.

    Это мой первый опыт общения с панелями - ногами не бейте. =)

  2. #3882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель СП307 в качестве мастера, есть slave-устройство на TCP-порте. На слейве есть около 80 койлов, которые надо считать. Можно ли это сделать одним-двумя запросами или на каждый койл отдельный запрос делать надо?
    Для регистров создана функциональная область с функцией "Копировать группу регистров" из Slave в PSW. А с койлами так же никак?

    Подозреваю, что я не первый задаюсь этим вопросом, но найти ответ на этот вопрос не удалось. Если ткнёте носом, что можно об этом почитать, буду крайне признателен.

    Это мой первый опыт общения с панелями - ногами не бейте. =)
    Биты можно упаковать в Маски и передавать по 16 штук в регистре, на 80 бит надо 5 регистров подряд. Будет передача группой.
    Если у вас готовый блок, биты с разбросом по адресам и не упакованы в маски, то придётся читать по одному.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 15:34.

  3. #3883

    По умолчанию

    Справка в конфигураторе:
    Owen.png

  4. #3884

    По умолчанию

    Всем большое спасибо! Всё понял. Вопрос закрыт.

  5. #3885

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток. Проект создан для СП307-Б. Сейчас потребовалось использовать СП307-Р. Пытаюсь изменить "PLC порт" на созданное сетевое устройство "PLC Ethernet" через "замену регистров". Ничего не происходит. У всех не работает?

  6. #3886

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. Проект создан для СП307-Б. Сейчас потребовалось использовать СП307-Р. Пытаюсь изменить "PLC порт" на созданное сетевое устройство "PLC Ethernet" через "замену регистров". Ничего не происходит. У всех не работает?
    При смене, все регистры порта PLC сбрасываются на PSW, их надо вручную перенастроить на устройство ТСР.

  7. #3887

    По умолчанию

    Немного разобрался. Способ работает нормально, если менять именно регистры. Одним действием заменились порты регистров по всему проекту во всех окнах и экранах. Но если встречается элемент, который привязан к биту регистра, но не происходит ничего. Нужно указать, что меняем именно биты конкретного регистра. Уже лучше, но все равно руками придется все доделывать. Жаль, что данный способ не умеет ничего менять в макросах.

  8. #3888

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можно ли программировать панели СП310 через ethernet, а не USB или Download? Есть 2 полигона в 100м друг от друга, каждый управляется плк210 с панелью СП310-Р. В один из них поставили мини компьютер для удалённого доступа и перепрограммирования ПЛК и панели, подключили по USB. Встал вопрос, можно ли к имеющемуся компьютеру подключить ПЛК и панель со второго полигона. Есть мысль использовать переходник USB-B to Lan, но в инструкции не рекомендуется. Есть ли варианты или только ставить ещё один компьютер на второй полигон?

  9. #3889

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли программировать панели СП310 через ethernet, а не USB или Download? Есть 2 полигона в 100м друг от друга, каждый управляется плк210 с панелью СП310-Р. В один из них поставили мини компьютер для удалённого доступа и перепрограммирования ПЛК и панели, подключили по USB. Встал вопрос, можно ли к имеющемуся компьютеру подключить ПЛК и панель со второго полигона. Есть мысль использовать переходник USB-B to Lan, но в инструкции не рекомендуется. Есть ли варианты или только ставить ещё один компьютер на второй полигон?
    Лучший вариант использовать ноутбук и программировать по USB когда надо.
    Или поставить комп, если он там нужен.

  10. #3890

    По умолчанию

    Здравствуйте! А все таки возможность есть по ethernet загружать проект?

Страница 389 из 403 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •