B.S.V
Статическое автотестирование пробовали? Без вращения которое.
В настройках на двигатель должно быть корректно указано число пар полюсов. Иногда это число пар, иногда число полюсов. Тоже нюанс.
Проблема может быть в большой разнице номинала ПЧ и моторчика.
Проверьте ПЧ на моторе подходящей мощности. Проверьте китайский моторчик на ПЧ другого бренда.
Моторчик точно асинхронный? Просто у них сейчас появляются синхронные моторчики по сопоставимым ценам, а их не каждый ПЧ крутить может.
Тест который он не проходит есть и в статической и в динамической параметризации.
Мотор рабочий
Мотор с такими же параметрами но старый отечественный тестируется на ура
Последний раз редактировалось B.S.V; 25.09.2025 в 15:26.
Если у проблемы есть решение - то волноваться не о чем. Если у проблемы нет решения - то волноваться бессмысленно.