Показано с 1 по 6 из 6

Тема: задать уставку в трм210 с пр200

  1. #1

    По умолчанию задать уставку в трм210 с пр200

    Подскажите, пожалуйста, как с реле ПР200 задать уставку в ТРМы210е. С положительными значениями проблем нет. Делю на 10, и все работает. Но есть несколько холодилок . Прочитать с них заданные параметры могу с адреса 100В (float32) , а записывать надо по адресу 2 , а там Signet Int16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ник-ЧАЙ Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как с реле ПР200 задать уставку в ТРМы210е. С положительными значениями проблем нет. Делю на 10, и все работает. Но есть несколько холодилок . Прочитать с них заданные параметры могу с адреса 100В (float32) , а записывать надо по адресу 2 , а там Signet Int16.
    Отрицательные числа Int16 передаются доп. кодом, например 65535 это -1.
    Тут функциональные блоки, для получения и отправки Int16, задаются как Float, если нужны десятые, то умножайте на 10 до конвертации.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2025 в 20:39.

  3. #3

    По умолчанию

    То есть для приема данных использовать INT_TO_FLOAT , для передачи наоборот?

  4. #4

    По умолчанию

    шаблон для ТРМ201 как то можно использовать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ник-ЧАЙ Посмотреть сообщение
    То есть для приема данных использовать INT_TO_FLOAT , для передачи наоборот?
    Для передачи FLOAT_TO_INT, передавать надо целое число

    И для функций на ST не используйте последнюю версию Owen Logic2.11.368, она с багами
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2025 в 20:52.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Буду пробовать.

Похожие темы

  1. ПР200 как задать значение таймера
    от Stas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 10:45
  2. Как изменять с экрана уставку счетчков в ПР200
    от ВладНик в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 16:25
  3. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  4. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •