Спасибо за наводку Владимир.
Помаленьку погружаюсь в тему...
Появился более конкретный вопрос!
.................................................. .......:
В МастерСкада есть компонент на базе скрипта «распаковщик»
Он выполняет работу по конвертации данных с МВ110-8А(овен) в режиме настройки порта «сухой контакт» . То есть с порта в ОПС летит код-цифра от 1 до 4 , а скрипт декодирует и присваивает уже в скаде двум выходам состояние вкл/выкл

public partial class ФБ : ScriptBase
{
public override void Execute()
{
switch (Вход)
{
case 1:
Выход1=false;
Выход2=false;
break;

case 2:
Выход1=true;
Выход2=false;
break;

case 3:
Выход1=false;
Выход2=true;
break;

case 4:
Выход1=true;
Выход2=true;
break;

default:
Выход1=false;
Выход2=false;
break;


}
}
}
Как или на какой основе сделать такой датчик в ИтраСкаде? Я так понимаю наверно это бинарный датчик, но как у него сделать 2 выхода? Или есть другие варианты??