Спасибо.Немного разобрался.
Да в примере ПИД они используются тоже для целочисленных и флоат. расписывать не стал, они аналогичные.
Вот к примеру rVPI и rVPIHMI. На входе они привязаны к разным входам блока, а на выходе блока получают одинаковое значение.
rVPIHMI - привязана к экрану и может с него меняться.
rVPI - привязана ко входу 1-> аналоговый режим ->верхняя граница измерений (значение задано 10)
правильно ли я понимаю :
в момент работы программы rVPI меняться в зависимости от "верхняя граница измерения" не может (т.е верхняя граница измерений = rVPI, а не наоборот)
(поменять значение "верхняя граница измерения" кроме как поменять значение переменной rVPI в момент работы программы нельзя,
только в настройках прибора можно начальное установить)
т.е. при запуске программы эти переменные получают значение 0 , что прописано в таблице переменных "значение при запуске" и "верхняя граница измерения" тоже.
(точнее поскольку значения сохраняемые там может и не 0 быть, а что в последний раз упало туда)
и меняются они обе только лишь при изменении rVPIHMI через экран.
Не пойму зачем две переменные то. почему не оставить одну rVPIHMI и привязать ее к "верхняя граница измерения" в настройках прибора - вход 1- аналоговый (где rVPI привязана). Тогда и блок SelChg не нужен.
Я что-то может не вкурил, может ее (rVPI ) к овен клоуд планировалось привязать и управлять значением как с экрана так и с облака, тогда логично.




Ответить с цитированием