В проекте заложен Nport5150 а, он как стало понятно уже после того как проект утвердил заказчик "недоконвертертирует" RTU в TCP в КДС 3.5 есть "OwenCommunication" , есть ли что то подобное в 2.3
В проекте заложен Nport5150 а, он как стало понятно уже после того как проект утвердил заказчик "недоконвертертирует" RTU в TCP в КДС 3.5 есть "OwenCommunication" , есть ли что то подобное в 2.3
проект утвердил заказчик , уже поздно что то менять госсструктура![]()
Доброе. ПЛК63М по 1.94, Codesys V2.3. Как победить ошибку максимального числа POU?
Небось либу OSCAT используете.
Нужно Проект-->Опции-->Генератор кода
Нажать "Исключить объекты", а затем выбрать "Исключить неиспользуемые"
Захват-11.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Исключал неиспользуемые. Пробовал все библиотеки удалять, тоже самое.
Непонятно почему в codesys нельзя изменить 256 на 512
P.S. первый раз работаю с плк овен и codesys. До этого только плк от Canny програмировал.