Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
посталена задача : 16 теплосчётчиков с выходом Rs-232, объеденить в сеть для передачи данных в компьютер. использовали для этого ас-3. включая то что на компе. итого 17. скада установлена от производителя теплосчетчиков. получается следующая картина. скада видит счётчики с 1 по 11. последние 4 не видит. если подключатся с конца линии видит с 16 по 5. первых четырёх не видит. подскажите в чём может быть проблема. с концевыми резисторами то же пробовали по всякому. не помогает.
Как написал Alex_48, у Вас на лицо недостаточная мощность передатчика. В таком случае согласующие резисторы не помогут, т.к. сопротивление при этом становится еще меньше.

Уточните пожалуйста какой именно преобразователь АС3 или АС3-М?